| | |-+  Jakou barvu vodiče (sv. modrou nebo ž-z) použít v rozvaděči stroje mezi svorkou?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jakou barvu vodiče (sv. modrou nebo ž-z) použít v rozvaděči stroje mezi svorkou?  (Přečteno 6280 krát)
Petr Mudra
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 06.12.2006, 08:00 »

Jakou barvu vodiče (sv. modrou nebo ž-z) použít v rozvaděči stroje mezi svorkou PEN a svorkou N (při rozdělení ne PE+N). Dle mého úsudku by měla být použita modrá. Při odpojení vodiče od svorky PEN totiž předpokládám na propojce N nebezpečné napětí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #1 kdy: 06.12.2006, 09:14 »

Otázkou je, kterou stranu vodiče odpojíte Úsměv
Bude záležet na tom kam je připojen přívodní vodič PEN.
Pokud jakýkoliv vodič připojený na sběrnici PEN nemá ochrannou funkci a slouží dále čistě jako N, potom by měl mít modrou barvu. 
Také je v určitých případech možné použit neizolovaný vodič.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Michal Slabý
*
Offline Offline



OSVČ


WWW
« Odpověď #2 kdy: 06.12.2006, 10:56 »

Pakliže jde o rozdělení z TN-C na TN-S, tak posledním bodem rozdělení by měla být rozvodnice. Bod rozdělení by měl být uzemněn. Když to provozní stav neumožňuje tak přivedete vodič PEN na svorku PE a propojku na svorku N modrým vodičem, který se opatří ž-z přelepkou na obou koncích, protože ta propojka dle mého názoru plní ještě funkci vodiče PEN.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E1B
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #3 kdy: 06.12.2006, 12:35 »

Tak jak jsem psal, pokud vodič nemá ochrannou funkci (což ta propojka nemá),  měl by být podle mého soudu použitý modrý vodič.
Nenašel jsem sice pro svůj názor žádnou podporu v normách, ale připadá mi to logické.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Georgis Fasulis
*
Offline Offline



Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #4 kdy: 06.12.2006, 14:26 »

Rozdělení PEN na N+PE až ve stroji je dle mého nepřípustné!

Buď jde o stroj, kde je N všude ve stroji proti kostře plně izolovaný, pak k PE svorce nikde připojen není a je světlemodrý případně černý a ke stroji je přiveden plnohodnotný přívod v TN-S, nebo se jedná o starý stroj, kde je jeden pól spojený s kostrou a slouží jako PEN pak by měl být zeleno/žlutý. Žádné návlečky na něm ani světlemodrá barva tothoto vodiče a žádné rozdělovníky na N a PE tam nemají co dělat!
Ty můžeme požít jen v rozvaděčích a možné jsou pouze světlemodré návlečky na zelenožluté žíle a to jen tam, kde máme v rozvaděči obě soustavy tedy TN-C i TN-S a hrozila by tedy možná záměna PE a PEN. Návlečky se tam dávají  na vývody - kabely jdoucí z rozvaděče v soustavě TN-S. Zároveň se dbá na prostorové oddělení obou soustav.

Takže úvodní dotaz je dle mého bezpřečdmětný - vždy to bude proti ČSN.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

G.F
Josef Nosek
RT - E2/A
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 06.12.2006, 19:28 »

To Fasulis:
Spojení mezi svorkou středního vodiče a svorkou  PE je povoleno v místě připojení napájení stroje pro případ sítě TN-C.
ČSN EN 60204-1 čl.5.1
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #6 kdy: 06.12.2006, 19:58 »

Jakou barvu vodiče (sv. modrou nebo ž-z) použít v rozvaděči stroje mezi svorkou PEN a svorkou N (při rozdělení ne PE+N). Dle mého úsudku by měla být použita modrá. Při odpojení vodiče od svorky PEN totiž předpokládám na propojce N nebezpečné napětí.

váš úsudek je správný!
Na propojku je nutné použít izolovaný vodič označeny světle modrou barvou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Georgis Fasulis
*
Offline Offline



Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #7 kdy: 07.12.2006, 08:58 »

To Nosek:  poklona  za upozornění na můj omyl. Neznám normy nazpaměť, usuzoval jsem jen dle vlast. selského rozumu. Ostatním se omlouvám za mystifikaci.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno