Je v bytovém domě přípustné ovládání svítidel pouze přes PIR čidla?
Miroš Jan:
Citace: Petr Tobolík 18.09.2017, 09:53
Je přípustné ovládání svítidel přes PIR čidla ve společných prostorách v bytovém domě jakožto jediném způsobu ovládání? Bez možnosti hromadného sepnutí svítidel jiným způsobem?
Zásadní informace, jek je stará ta elektroinstala ce?
Miroslav Revús:
Normy riešia aj bezpečnosť osôb v núdzových situáciách, napr. pri požiari alebo evakuácii. A to je to zapnutie všetkých svietidiel naraz.
Patrik Mlynar:
Citace: Miroslav Revús 19.09.2017, 14:08
Normy riešia aj bezpečnosť osôb v núdzových situáciách, napr. pri požiari alebo evakuácii. A to je to zapnutie všetkých svietidiel naraz.
Na to sluzi osvetlenie unikovej cesty zalohovane akumulatorom a specialne svietidlo splnajuce predpisy pre tento pripad.
Nejake rele a spinac nemaju v panelaku zmysel, ked vypadne napajanie, bude tma. Zapnutie naraz to neriesi.
Rozlisoval by som bezne ovsetlenie, kde je PIR na kazdom poschodi a v kazdej lampe v poriadku a na druhej strane pripad nudzovych svetiel.
Miroslav Revús:
Mate pravdu, avšak nie vždy to musí byť práve požiar. Kľudne to môže byť riadená evakuácia alebo len vynášanie pacienta na nosidlách.
Ak sa dobre pamätám, tak norma hovorí aj o osvetlení pri upratovaní a údržbe.
A navyše v starých domoch nie je takmer nikde núdzové osvetlenie so zabezpečeným napájaním.
Radim Strycharski:
Citace: Soukupp 19.09.2017, 07:31
Podle ČSN 33 2130 ed. 3 čl. 5.6.3. ovládání osvětlení společných komunikací toto nelze. Musí být možnost zapnout trvalé osvětlení vypínačem.
Tohle je nějaký dlouhodobě zavedený a rozšířený mýtus. Norma zřetelně rozlišuje mezi samočinnými schodišťovými spínači na jedné straně a spínači se snímači reagujícími na výskyt osob na straně druhé. Nikde není uvedeno, že musí být u pohybových čidel možnost nezávislého trvalého zapnutí osvětlení.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana