Je v bytovém domě přípustné ovládání svítidel pouze přes PIR čidla?
J Lhava:
Citace: Radim Strycharski 19.09.2017, 17:04
Tohle je nějaký dlouhodobě zavedený a rozšířený mýtus. Norma zřetelně rozlišuje mezi samočinnými schodišťovými spínači na jedné straně a spínači se snímači reagujícími na výskyt osob na straně druhé....
Tak tak
Je hezké argumentovat články, ale taky je dobré si ty články přečíst.
Citace
5.6.3 Ovládání osvětlení společných komunikací objektu:
a) v budovách, ve kterých toto osvětlení ovládají jednotliví uživatelé, musí být možné ze všech míst, kde je to z důvodů bezpečného provozu nutné;
b) v budovách, ve kterých je osoba pověřená ovládáním tohoto osvětlení, může být ústřední;
c) kombinací způsobů uvedených v odstavcích a) a b).
Je-li osvětlení společných komunikací ovládáno samočinnými schodišťovými spínači, musí být možnost zapnout trvalé osvětlení, např. vypínači nebo přepínači. Tyto vypínače (přepínače) se umísťují v rozvodnici společné spotřeby domu nebo na recepci (je-li jí objekt vybaven).
Je-li osvětlení provedeno způsobem podle čl. 5.6.3 b) nebo c), nesmí přerušení jednoho obvodu pro osvětlení společných komunikací narušit ovládání ostatních obvodů.
Při ovládání samočinnými schodišťovými spínači se musí použít ovládače se světelnou signalizací jejich umístění (např. ovládače se signální doutnavkou pro orientaci).
Je-li užito k ovládání spínačů se snímači reagujícími na výskyt osob ve sledovaném prostoru a osvětlenost denním světlem, je nutno dbát na vhodné umístění a seřízení snímače na snímanou plochu a časové nastavení doby osvitu, viz čl. 5.2.6.
Neboli u snímačů reagujících na pohyb osob (tzn pohybová čidla) uvedený článek žádné centrální ovládání nepožaduje.
Jirka Š. Svejkovský:
Stejně pochybuju, že by v případě úprku ten čudl někdo hledal.
Maroš Klein:
Možno pre niekoho pre lepšie pochopenie rozdielu je dobré sa na to pozrieť prioritne z pohľadu prevádzkovej poruchy samotnej automatiky, nie svietidla samotného. O rôznych druhoch bezpečnosti sa nebavme, osvetlenie schodiska je štandardnou službou v normálnej prevádzke a nie je určené na rizikové situácie. Navyše sa oprávnene predpokladá, že šliapať po tme do neznáma nie je normálne správanie.
Podľa veľkosti domu a počtu schodísk aj počet SA môže byť rôzny podľa projektovaných súborov svietidiel, ale nikdy nie jeden pre každé svietidlo.
Pri svietidlách so snímačmi je už ale „SA“ v každom svietidle.
Táto skutočnosť logicky ruší potrebu trvalého spínania uceleného súboru, nakoľko výpadok jednej automatiky v jednom svietidle nezruší osvetlenie celého schodiska či jeho časti, a celkové prevádzkové osvetlenie sa zníži zanedbateľne.
Pri výpadku automatiky s SA sa už toto konštatovať nedá a a správca s tým musí niečo robiť. Napríklad prepnúť č.6 v JOP.
A aby neostala dlho tma, alebo zbytočne zapnuté, tak v spoločných priestoroch obytných domov je správa VTZ stanovená zákonom, a teda sa týka aj prevádzky a údržby osvetlenia spoločných komunikácií objektu, napr. aj vo vzťahu k 5.6.3 b,c.
Petr Tobolík:
Citace: Jan Hlavatý. 19.09.2017, 18:28
Tak tak
Je hezké argumentovat články, ale taky je dobré si ty články přečíst.
Neboli u snímačů reagujících na pohyb osob (tzn pohybová čidla) uvedený článek žádné centrální ovládání nepožaduje.
Založil jsem tohle vlákno, protože RT v revizní zprávě uvedl, že světla ovádána přes PIR čidla jsou považována za samočinné spínače. A v tom případě by bylo nutné dodržet 5.6.3 článek. A v tom případě je 99 ze 100 rekonstruovaný ch BD špatně osvětlená. A to je průser))) Nebo ne?
Fuk Tomáš:
Citace: Petr Tobolík 20.09.2017, 09:10
... RT v revizní zprávě uvedl, že světla ovádána přes PIR čidla jsou považována za samočinné spínače...
V tom případě se divím, že mu tam u nich taky nechybí povinné ovladače se světelnou signalizací jejich umístění ;)
P.S. Možná by mohl někdo dotyčnému vysvětlit, jaký je rozdíl mezi samočinným schodišťovým spínačem (též schodišťovým automatem) a samočinným spínačem instalovaným na schodišti.
Což mi připomíná historku, jak se jednou v Kolbence při inventuře hledal skříňový galvanoměr, a on to byl galvanoměr uklizený do skříně. :D