Je v bytovém domě přípustné ovládání svítidel pouze přes PIR čidla?

(1/4) > >>

Petr Tobolík:
Je přípustné ovládání svítidel přes PIR čidla ve společných prostorách v bytovém domě jakožto jediném způsobu ovládání? Bez možnosti hromadného sepnutí svítidel jiným způsobem?

Patrik Mlynar:
Ak to nie poziarna unikova cesta s poziadavkou na funkcnost pri vypadku 230V, tak ano.
Maloktore svetlo s integrovanym PIR ma moznost externeho ovladania "trvalo zapnut".
V panelakoch sa ide po cene, daju sa najlacnejsie cinske za 10-15 eur / kus.

Soukupp:
Podle ČSN 33 2130 ed. 3 čl. 5.6.3. ovládání osvětlení společných komunikací toto nelze. Musí být možnost zapnout trvalé osvětlení vypínačem.

Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Soukupp  19.09.2017, 07:31

Podle ČSN 33 2130 ed. 3 čl. 5.6.3. ovládání osvětlení společných komunikací toto nelze. Musí být možnost zapnout trvalé osvětlení vypínačem.


Nemusí to být vysloveně vypínačem, stačí ovládání na schodišťovém relé. Pokud mají svítidla každé svoje PIR čidlo, pak je to špatně. A je to špatně v 90% paneláků, kde chtěli ušetřit a centrální spínání nechali vyměnit za místní PIR. Takže svítí pouze chodba, kde se někdo pohybuje a ne celý vchod.

Patrik Mlynar:
Je zvlastne, ak norma riesi okrem "elektrickych" veci aj funkcnost. Neviem si predstavit, v com je problem, ak svieti len jedno poschodie, kde sa niekto pohybuje.

Su tieto samostatne svietidla s PIR bez centralneho "ON" definovane pri revizii ako zavada ?
Revizne spravy zo spolocnych priestorov, ktore som videl, sa tym nezaoberali.