Proč elektroměr signalizuje odběr i při vyjmutých pojiskách?

<< < (3/5) > >>

František Kabát:
Z vlastní zkušenosti chci jen upozornit, že 2 svorky N (PEN) na elektroměru jsou pouze propojeny mezi sebou a je z nich zapojeno napájení elektroměru. Pro správné měření není nutno měřenou část propojovat přes tyto svorky. Stačí jen na kteroukoli z těchto svorek přivést vodič z můstku N (PEN) podle provedení 5 nebo 4 vodičového.

Rozmahel Vladimír:
Ano, to byl smysl mých poznámek. Vodič N slouží pouze k propojení uzlu napěťových cívek v elektroměru. Proudy se měří pouze ve fázových svorkách, proto vstup a výstup. Je chybou používat svorku N elektroměru jako svorkovnici - proudový obvod vodiče N nebo PEN. Tyto spoje často hoří a vyhřátím zničí elektroměr. Proudový spoj se realizuje na sběrnici N / PEN / a k elměru postačí pouze odbočka vodičem N.
Předpoklad je elektroměr ve tř.2.

Patrik Mlynar:
Citace: Rozmahel Vladimír  12.09.2017, 10:01

Je chybou používat svorku N elektroměru jako svorkovnici - proudový obvod vodiče N nebo PEN.


Z dovodu stazenia cierneho odberu je tato "chyba" sucastou pripojovacich podmienok.

mafiak:
Citace: Patrik Mlynar  12.09.2017, 11:16

Z dovodu stazenia cierneho odberu je tato "chyba" sucastou pripojovacich podmienok.


U nás je plompovaná PEN svorkovnica.

Vít Rotrekl:
Citace: Patrik Mlynar  12.09.2017, 11:16

Z dovodu stazenia cierneho odberu je tato "chyba" sucastou pripojovacich podmienok.


Nevím jak na "dálném východě" :) ale tu v ČR to má v podmínkách jen jeden dostributor - PRE, ostatní dva ČEZ, EON nemají vodič PEN přes elektroměr.