Proč elektroměr signalizuje odběr i při vyjmutých pojiskách?

(1/5) > >>

Jan Pašek:
V práci v kompresorovně jsem provedl výměnu elektroměru a změnu zapojení na sekundární straně elektroměru. Nově osazený elektroměr indikuje odběr led diodami na všech fázích i při vyjmutých pojistkách za elektroměrem. Prosím co je špatného elektroměr nebo elektrikář?

Možná že více než popis níže napoví foto v příloze.
Použitý elektroměr - EDIN 371 M
Přívod z troleje - Pomocí šroubů M10 přes CU-AL podložky dále měď 10mm2
Zapojení do svorek vstupu el.měru: L1 - sv1; L2 - sv3; L3 - sv5; PEN - sv7
Zapojení výstupu el.měru na pojistková pouzdra: Vše měď 10mm2; sv2 - L1; sv4 - L2; sv6 - L3; Zemnící lišta rozvaděče - Vodiče PEN odchozích kabelů
Poznámka k zapojení samotného el.měru: EDIN 371 = 8 svorek spodní strana Výstup PEN na svorce 8. EDIN 371 M = 7 svorek spodní strana PEN zapojen ze zemnící lišty (zdroj stránky výrobce a příbalový leták el.měru)
Za sekundárními zpožděnými pojistkami 35 a 63A jsou dva kompresory. Když zapojím kompresor s frekvenčním měničem na motoru (poj.35A) na el.měru se ještě nepravidelně rozbliká skryté žluté světélko mezi led fáze L3 a led Imp. Jakmile kompresor začne nabíhat a doplňovat tlak skryté světélko zhasne začne blikat led Imp. a el.měr začne počítat.

Jiří_Hrubý:
Odběr je indikován blikající LED, přítomnost fází na vstupu LED L1 L2 L3. Nebo chápu špatně dotaz.

Vít Rotrekl:
Vy mate ten elektromer napojen ze sbernic bez jisteni? Hmm to je odvaha...nebo spise pekna kravina.

Co se tyce konkretniho dotazu.
Myslim ze kolega Hruby ma pravdu. Svitici LEDky signalizuji pritomnost fazi. A az potece pres elmer nejaky proud tak budou blikat.
A pochopitelne neco malo elektromerem protece i kdyz budou z nim vypnute pojistky/jistice, protoze ma nejakou vlastni spotrebu.

Miroš Jan:
TO : Jan Pašek
Stačí si řádně přečíst manuál. Vlastní spoptřeba cca 0,2W  ;)

ACEOF ACES:
To jako, že by ten elektroměr měl signalizovat i odběr, způsobený pouze jeho vlastní spotřebou?

Navigace

[0] Index zpráv