Dotaz zní:
Sháním náhradu za proudové relé R100 sloužící pro podmíněné spouštění pohonu vřetena, které lze spustit pouze pokud běží mazací čerpadlo (0,1kW) na všechny tři fáze dle nastaveného proudu.
Já to vzal tak, že tazatel, kterého už to asi nezajímá, nemá na mysli
tepelnou nadproudovou ochranu, ale speciální proudové relé, což je podstatný rozdíl.
Proto jsem upozornil na to, že to zřejmě nebude R100 a poradil jsem mu ta hlídací relé.
U velkých obráběcích strojů na jejichž opravách jsem pracoval,
snímalo takovéto relé proud do sledovaného zařízení a
při hodnotě která se lišila od nastavené, přerušilo obvod, nebo zabránilo
spuštění vřetene pokud nebyly splněny podmínky pro bezpečný provoz -
mazání, nebo chlazení apod.
Nejsem si jistý, ale mám tušení, že se dalo nastavit aby reagovalo na
nižší i vyšší proud.
Relé bylo zapojené až za všemi spínacími a ochrannými prvky co nejblíže
motoru olejového čerpadla, takže bylo úplně jedno jestli zapůsobila tepelná ochrana,
vypadl jistič nebo nesepnul stykač a nebylo tedy třeba zapojovat žádné jiné kontakty.
Třeba u toho mazání jsem se v mládí podivoval, proč se nehlídá tlak oleje,
ale bylo mi řečeno, že je to takhle jednodušší a hlavně levnější.
Něco na tom bude i dneska, protože se dokonalejší „hlídací" relé
vyrábějí a používají stále.