Lze vyměnit klasické trafo za spínaný zdroj SELV, PELV?

<< < (4/5) > >>

Jan Bocek:
Citace: Pavel75687  07.06.2017, 12:06

Pokud to chápu dobře, tak v situaci kdy je stroj starý a puvodní zapojení přívodu je  3L + PEN a svorka N v rozvaděči není.
Uvnitř stroje je původní trafo 2x400V na 1x230V a z toho zapojen původní zdroj 24V DC. Tak je nutné trafo zachovat a nový zdroj zapojit na sekundar trafa 230V ?


To je klasika starých strojů, kdy vodič PEN je čistě ochranný vodič a mezi fázi a PEN není zapojené žádné elektrické zařízení. proto je ovládací trafo 400/240 V a případně i trafo pro osvětlení 400/24, nebo 230/24 v ale zapojené za oddělovací trafo.
Při výměně komponentů, zdrojů zachováváte  původní obvodové schéma, včetně jištění. Je tam jen jiný typ zdroje DC

Citace: Pavel75687  07.06.2017, 12:06


Jak potom vyřešit situaci.
Přijde nové strojni zařízení v rozvaděči stroje je svorkovnice  3xL +N +PE ale el. rozvod ve fabrice pamatuji šemika jako hříbě a všude je klasický 3L + PEN ?
Samozřejmně se to řeší propojem. Což je asi špatně ?



Rozdělení PEN se provede mimo rozvaděč strojního zařízení. Je mnoho možnosti a variant, protože mnoho rozvodů v průmyslu je TN-C.
Na příklad.

- pro nový stroj potřebujeme nový přívod se systému sběrnice ( Bus Bar) 800 A, kde jsou pojistkové skříně. Přívod provedeme kabelem 5x něco, do přívodních svorek rozvaděče strojního  zařízení, kde jsou pouze svorky PE a N

- nový přívod napojíme z blízkého distribučního rozvaděče, který je ale v soustavě TN-C. Přívodní kabel bude 4x něco ukončený v přechodové krabici blízko stroje, kde bude na příklad  ukončen odpojovacími pojístky. Zde bude sběrnice PEN a rozdělení na N a PE. Z tohoto místa již napojíme rozvaděč stroje. PE připojíme na vnitřní svorku rozvaděče. Vnější svorku PE propojíme s ochranným pospojováním ( obvykle).

Toto řešení používáme s oblibou u repasí starších strojů, kde do této přechodové skříně TNC/TNS umístíme i hlavní vypínač. Výhodou je úspora místa v rozvaděči stroje a jistota po vypnutí hlavního vypínače, případně vytažení odpojovacích pojistek, že je rozvaděč stroje bez napětí. Výhodou pojistek je také snížení zkratového proudu a iniciační energie oblouku. Všimněte si, že nový SW Sichr již počítá s "obloukovým" proudem při zkratu a s energii E udávanou v cal/cm2

Článek 5.1 lze rozdiskutovat, ale zastávám názor, že u nového zařízení je výjimka nepřípustná.  Zcela nepřípustná je tam, kde jsou vnější vlivy BE.....  výrobce má do Návodu na připojení uvést i správnost připojení. Ještě jsem neviděl, že by výrobce navrhovat připojení dvěma vodič, nebo čtyřmi vodiči s klemováním svorek PE a N......a přitom vystavil protokol o shodě.

Lukas55555:
Citace: Jan Bocek  07.06.2017, 10:51


Hrůza je to ale při up-grade vlastními silami údržby, kdy rozlišovací schopnost, co je to svorka N a co je to PE, je na nízké úrovni. Pak vidím přídavky zapojené mezi fázi a nějakou první zem ( PE) a ještě i bez jištění. A pak vznikne v zapojení tak zvané "gulage" a nikdo to neumí ani opravit při poruše a někdy mohou vzniknout i nebezpečné situace. A po takové úpravě vystavit výchozí revizi na rekonstrukci je většinou velké překvapení. A ještě větší, když inspektor nebo i revizní technik, označí takový stroj " není bezpečný".




Bohužial pomaly ubúdajú odborníci elektrikári ktorých práca aj bavila. Potom vznikajú všeliaké paškvíli ale pre niektorých  hlavne že to ide. V podnikoch tiež sú vedúci ktorí len rýchlo rýchlo je jedno čo urobíte len nech to ide čo by elektrikár nemal spraviť.
V mnohých podnikoch sa v strojoch orientovať pomocou schém je nemožné nič nesedí. Či už amaterske prerábky údržbou alebo aj profesionálne výrobcom zariadenia. Len akosi nie je nikoho kto by to aj dal zakresliť do dokumentácie.

A ak je rezultát revíznej správy nespôsobilé bezpečnej prevádzky to konči výmenou revízneho technika. Stále sa nájdu" revízni technici" ktori zrevidujú s kladným vyjadrením aj stroj s nefunkčným CENTRAL STOP tlačítkom.

Jan Pátek:
Citace: Jan Bocek  07.06.2017, 14:24

Ještě jsem neviděl, že by výrobce navrhovat připojení dvěma vodič, nebo čtyřmi vodiči s klemováním svorek PE a N......a přitom vystavil protokol o shodě.

A to já zas jo. Nové NC,nové připojení 3xL + PEN, kabel 35mm2, v rozvaděči stroje rozděleno na PE+N, N jde na SPD, pak je využit na ventilátory chlazení, osvětlení,....
Přívod dle dokumentace, protokol o shodě vystaven.

Miroš Jan:
Citace: Jan Pátek  09.06.2017, 08:58

A to já zas jo. Nové NC,nové připojení 3xL + PEN, kabel 35mm2, v rozvaděči stroje rozděleno na PE+N, N jde na SPD, pak je využit na ventilátory chlazení, osvětlení,....
Přívod dle dokumentace, protokol o shodě vystaven.


Tak to není dobře.Teda dle mého názoru, a podle ČSN EN 60204-1, ed.2, Listopad 2009, v rozvaděči strojního zařízení, nemá svorka PEN, co dělat.! (norm)

IM:
Citace: Miroš Jan  09.06.2017, 10:05

Tak to není dobře.Teda dle mého názoru, a podle ČSN EN 60204-1, ed.2, Listopad 2009, v rozvaděči strojního zařízení, nemá svorka PEN, co dělat.! (norm)

  :-[ A co výjimka v čl. 5.1?

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana