Lze vyměnit klasické trafo za spínaný zdroj SELV, PELV?

<< < (5/5)

Miroš Jan:
Citace: Milan Illek  09.06.2017, 11:37

  :-[ A co výjimka v čl. 5.1?


Výjimku beru tak, že v případě připojení strojního zařízení k síti TN-C, dojde k rozdělení sítě, TN-C, na TN-C-S, v místě připojení napájecího kabelu ke stávající síti, nikoliv až v rozvaděči strojního zařízení.
Nemíním se starat, o přizemnění bodu rozdělení vodiče PEN na PE a N, v rozvaděči strojního zařízení. (dance)
Samozřejmě se může můj názor na toto rozdělení někomu nelíbit, ale doposud mě toto nikdo zodpovědný nevyvrátil, že můj pohled na tuto problematiku je špatný.

IM:
Citace: Miroš Jan  09.06.2017, 11:48

Nemíním se starat, o přizemnění bodu rozdělení vodiče PEN na PE a N, v rozvaděči strojního zařízení. (dance)

Nj, ale tato povinnost (přizemnění) není nikde stanovena, je to neustále omílaný mýtus. :(

Miroš Jan:
Citace: Milan Illek  09.06.2017, 11:59

Nj, ale tato povinnost (přizemnění) není nikde stanovena, je to neustále omílaný mýtus. :(




Já to beru tak, že přizemnění bodu rozdělení vodiče PEN na PE a N, je sakra důležité.
Tak například obrázek 54.1c, z ČSN 33 2000-5-54, ed.3.