Lze vyměnit klasické trafo za spínaný zdroj SELV, PELV?
Pavel75687:
Je možné použít spínaný zdroj 230V/24DC s certifikací SELV, PELV konkrétně řada Siemens SITOP k napájení řídícího obvodu a nahradit původní transformátor 400V/230V ?
Jako zdroj SELV, PELV je potřeba bezpečnostní ochranný transformátor, takže
předpokládám aby výrobce získal certifikaci tak uvnitř zdroje bude.
raj:
Trafo 400/230V rozhodně nejde nahradit zdrojem 230/24V :D
Jan Bocek:
Bezpečnostní trafo je jedná záležitost a obvody PELV a SELV je jiná záležitost.
Pokud byl původní transformátor 400/230 V určený pro řídící obvody strojního zařízení, tak není možno jej nahradit trafem 230V/24V. A to z prostého důvodů, protože do stroje je povoleno přivádět pouze L+PE a vodič N tam nemá co dělat. Proto se musí použit bezpečnostní zdroje, nebo trafa 400/24 V. Více ČSN EN 60204-1 ed.2
Vít Rotrekl:
Citace: Jan Bocek 06.06.2017, 20:43
A to z prostého důvodů, protože do stroje je povoleno přivádět pouze L+PE a vodič N tam nemá co dělat. Proto se musí použit bezpečnostní zdroje, nebo trafa 400/24 V. Více ČSN EN 60204-1 ed.2
Dovolím si nesouhlasit. Pár strojů do kterých se připojoval vodič N jsem už viděl. A myslím, že i PEN, ale tím si teď nejsem jistej...
Nejsem takový odborník na stroje. Můžeš mě Honzo prosím nasměrovat na konkrétní pasáž v 60204-1.
Miroš Jan:
Ono to záleží na více okolnostech.
Správně by v rozvaděči strojního zařízení, neměla být svorka PEN vůbec.
Pokud to je jen trochu možné, vyrábíme rozvaděče se svorkou pouze PE. Bohužel jsou kombinace, kdy jsou osazeny frekvenční měniče, které potřebují napájení vodič U + N + PE. Takže je vstupní napájecí svorkovnice s vodiči N a PE, neboť fázové vodiče zapojujeme přímo na hlavní vypínač.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana