Smí být světlo IP44 230V a ventilátor IP24 230V umístěno nad vanou v zóně 1?

<< < (4/5) > >>

Vít Rotrekl:
Nechtělo se mě koukat do normy a nebyl jsem si tím jistej... a David to potvrdil...
Takže bych to asi shrnul takto:
 - vetilátor pokud je určen výrobcem do zóny I - lze osadit
 - světlo pokud je na 230V - nelze osadit

Také bych to raději viděl jinde, ale když přijdu k hotovýmu, tak s tím těžko něco udělám...

David Hruda:
Vitku, přečti si to líp.

Vít Rotrekl:
Citace: David Hruda  14.05.2017, 12:27

Vitku, přečti si to líp.

Schoval se poslední řádek....

Jan Franěk:
Citace: David Hruda  13.05.2017, 23:33

Tomu nějak nerozumím, opatrný v čem?


No, už jsem párkrát něco podobného musel řešit, protože někde elektrikář slyšel že je to možné, ale už si nezjistil za jakých podmínek. Jinak není mnoho světel k tomuto určených.

Jinak nedávno jsem potkal "vychytávku",  kdy byl ve sprchovém koutě dodatečně připraven ještě strop z prúhledné desky a nad ní obyčejné světlo ve třídě II. Díky stropu to byl jiný prostor.

Pak také pamatuji na rozvod TN-C v Okále a dodatečně udělaný sprchový kout, ve kterém v úrovni sprchové krabice byl připraven ventilátor 230V. Elektrikář se správcem mi tvrdili že to nevadí protože se tam stejně nikdo nikdy sprchovat nebude.


Jinak s tebou ale Davide plně souhlasím, viz má předchozí odpověď.

Citace: Jan Franěk  13.05.2017, 23:04

Za mě říkám jasné ne těmto spotřebičům na 230V ve sprchovém koutě v zóně 1, pokud to není součástí sprchového boxu, nebo určeno přímo výrobcem do této zóny.

Zdeněk Friedrich:
Takže takhle dobrý? (dabel) Dle normy a návodu výrobce ventilátoru na 230V OK. (norm) o:-) (zle)
Pro mé klidné spaní (bylo to na ubytovně pro děti a v 15 letech jsou  děti i nad 180cm) vyřešeno odpojením v krabici a pro jistotu zkratováním přívodu ve ventilátoru, ať si norma i výrobce říká co chce. (dance)