Smí být světlo IP44 230V a ventilátor IP24 230V umístěno nad vanou v zóně 1?
Vít Rotrekl:
Nechtělo se mě koukat do normy a nebyl jsem si tím jistej... a David to potvrdil...
Takže bych to asi shrnul takto:
- vetilátor pokud je určen výrobcem do zóny I - lze osadit
- světlo pokud je na 230V - nelze osadit
Také bych to raději viděl jinde, ale když přijdu k hotovýmu, tak s tím těžko něco udělám...
David Hruda:
Vitku, přečti si to líp.
Vít Rotrekl:
Citace: David Hruda 14.05.2017, 12:27
Vitku, přečti si to líp.
Schoval se poslední řádek....
Jan Franěk:
Citace: David Hruda 13.05.2017, 23:33
Tomu nějak nerozumím, opatrný v čem?
No, už jsem párkrát něco podobného musel řešit, protože někde elektrikář slyšel že je to možné, ale už si nezjistil za jakých podmínek. Jinak není mnoho světel k tomuto určených.
Jinak nedávno jsem potkal "vychytávku", kdy byl ve sprchovém koutě dodatečně připraven ještě strop z prúhledné desky a nad ní obyčejné světlo ve třídě II. Díky stropu to byl jiný prostor.
Pak také pamatuji na rozvod TN-C v Okále a dodatečně udělaný sprchový kout, ve kterém v úrovni sprchové krabice byl připraven ventilátor 230V. Elektrikář se správcem mi tvrdili že to nevadí protože se tam stejně nikdo nikdy sprchovat nebude.
Jinak s tebou ale Davide plně souhlasím, viz má předchozí odpověď.
Citace: Jan Franěk 13.05.2017, 23:04
Za mě říkám jasné ne těmto spotřebičům na 230V ve sprchovém koutě v zóně 1, pokud to není součástí sprchového boxu, nebo určeno přímo výrobcem do této zóny.
Zdeněk Friedrich:
Takže takhle dobrý? (dabel) Dle normy a návodu výrobce ventilátoru na 230V OK. (norm) o:-) (zle)
Pro mé klidné spaní (bylo to na ubytovně pro děti a v 15 letech jsou děti i nad 180cm) vyřešeno odpojením v krabici a pro jistotu zkratováním přívodu ve ventilátoru, ať si norma i výrobce říká co chce. (dance)