Smí být světlo IP44 230V a ventilátor IP24 230V umístěno nad vanou v zóně 1?

<< < (5/5)

Petr B.:
Já třeba mám ventilátor ve sprše cca 15cm od hlavice sprchy. V rozvaděči schovaný toroid na 230V/12V AC a k ventilátoru dotaženo 12V AC. Investice byla jednou tak dražší, ale nechápu, jak si tam někdo může dát 230V ventilátor. Může třeba prasknout sprcha, bude to cákat všude např. i na ventilátor a může být hned malér.

Jan Franěk:
Citace: Petr B.  05.08.2021, 21:43

Já třeba mám ventilátor ve sprše cca 15cm od hlavice sprchy. V rozvaděči schovaný toroid na 230V/12V AC a k ventilátoru dotaženo 12V AC. Investice byla jednou tak dražší, ale nechápu, jak si tam někdo může dát 230V ventilátor. Může třeba prasknout sprcha, bude to cákat všude např. i na ventilátor a může být hned malér.


A jste si jistý že tento toroid odpovídá požadovanému bezpečnému oddělení od silové části? Vložte sem prosím jeho štítek.

Petr B.:
http://bayer.peba.fun/F25C3C49-E0C2-4643-9338-624A50053C78.jpeg

Tak já pevně doufám, že ano, když to k tomu větráku prodávají.
Na primáru jsem dal jištění B/2A a sekundár je jištěn F3,15A pojistkou

Jan Franěk:
Citace: Petr B.  10.08.2021, 14:28

Tak já pevně doufám, že ano,


A doufáte správně. DLe informací na štítku, je to OK. Nebývá tomu tak bohužel vždy.  ;)  Proto můj dotaz.

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana