Smí být světlo IP44 230V a ventilátor IP24 230V umístěno nad vanou v zóně 1?

(1/5) > >>

Josef Krejča:
Smí být světlo IP44 230V a ventilátor IP24 230V umístěno nad vanou v zóně 1?

Patrik Dedík:
Nie

Patrik Mlynar:
Podla normy nie, ale bol som v hoteli, kde bol ventilator v SDK strope nad sprchovacim kutom. Tiez par bytov s ventilatorom nad vanou som videl. Opat kacirsky skonstatujem ,ze konstrukcia ventilatorov je taka, uraz hrozi az po demontazi krytu. Odporucam tiez epizodu Mythbusters "mocenie na napajaciu kolajnicu metra".

Patrik Mlynar:
Prave som vykonal mensi pokus, na ktory som sa chystal uz dlhsie. Z uzemnenej pospojenej baterie vytekal silnejsi prud vody, do ktoreho som vlozil kovovu dosticku spojenu s fazou zasuvky za chranicom. Nevyplo to ani pri priblizeni k baterii na 2 cm. Chranic funguje, vypinaci prud merany PU 170 je 20 mA, impedancia slucky 0.5 ohm.

Vít Rotrekl:
Citace: Patrik Mlynar  13.05.2017, 10:33

... impedancia slucky 0.5 ohm.


Mohu se zeptat jak jste toto změřil?

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana