Lze k CYKY-B 4x10 vést dodatečný N vodič ?

<< < (7/10) > >>

Vít Rotrekl:
Pro tazatele.
Pokud ten elektrokotel pripojte za ten prvni chranic, tak se mavnutim kouzelneho proutku stane z vodice PEN vodic PE. A je dost pracdepodobne ze ten chranic bude padat...

PS: Neni ten dum na Jizni Morave?

Lukáš Dziadkowiec:
Citace: Vít Rotrekl  08.02.2017, 22:56

Pro tazatele.
Pokud ten elektrokotel pripojte za ten prvni chranic, tak se mavnutim kouzelneho proutku stane z vodice PEN vodic PE. A je dost pracdepodobne ze ten chranic bude padat...

PS: Neni ten dum na Jizni Morave?

To samozrejme vim a proto je dotaz smerovan konkretne. Zklamu Vas, neni na jizni morave :)

Jan Franěk:
Citace: Lukáš Dziadkowiec  08.02.2017, 21:17

Domnívám se, že na řešení s hlavnim FI 500mA / S k prevenci požáru a následně XX FI


Podle norem k tomu slouží proudový chránič s maximálním proudem  300mA   (norm)

Citace: Lukáš Dziadkowiec  08.02.2017, 23:15

Zklamu Vas, neni na jizni morave :)


Nevím proč tak kousavě. To jen dokazuje že tomu nerozumíte. V této oblasti se často používala síť TT, namísto dnes více běžné TN a tak to beru jako správně položenou upřesňující otázku, která může mít vliv na další odpovědi.
Vzhledem k vašemu přístupu i tomu že nejste elektrikář bych ovšem doporučil raději pozvat elektrikáře se znalostmi této problematiky.

Citace: Lukáš Dziadkowiec  08.02.2017, 21:17

Domnívam se, že stav instalace dostatečně obhajuje mou snahu.


Podle zákona jistě ne, protože právě ten porušujete. Pokud se něco stane, požár či úraz ponesete plnou odpovědnost za vzniklé škody.

Citace: Lukáš Dziadkowiec  08.02.2017, 21:17

4. Jakmile bude vše dokončeno, plánuji pozvat revizního technika.


Tomu osobně vůbec nevěřím. Dovolím si tvrdit že v drtivé většině případů kdy si laik myslí že je chytřejší a lepší než odborník, byť ho znalosti usvědčují z něčeho jiného, tak se na konci poplácá po rameni a kamarádům se pochlubí jak ušetřil na drahém elektrikáři i RT. Jistě, vždyť si nechal poradit na internetu tak co by se mohlo stát.  :-X  Bohužel jen zlomek tazatelů se k tomu opravdu postaví čelem.

Osobně doporučuji moderátorům toto téma raději uzamknout.

Jan Bocek:
No, vědět o tom, že je špatně připojený vodič do svorky jističe, kde vodiče nejsou pod přítlačnou podložkou a již je i isolace opálená a jen to nafotit.....a mít přitom elektrotechnic ké vzdělání, je trošku málo.

http://fii.cz/ngtawsf

Není lepší problémy řešit, než je vytvářet?

Jan Alin:
Citace: Lukáš Dziadkowiec  08.02.2017, 21:17

3. Proč vše nenechám na elektrikáři od začátku do konce ?
Toto je původní práce profi elektrikáře, je to již vousatá instalace, ale měla dokonce i revizi. Já jsem rád, že jsme nevyhořeli.
http://fii.cz/ngtawsf


Podle fotek to není práce profi elektrikáře, ten by věděl kam drát strčit do svorky.

Pokud provádíte rekonstrukci elektroinstala ce v celém domě, vůbec nepřemýšlejte o nějakém drátu a natáhněte celé nové vedení. Případné problémy nikdy nestojí za to. Vzdělání v oboru vám nedá praktický náhled elektrikáře, který má dlouholetou praxi. 