Dobereme se závěru ohledně pospojování v bytech ve starší zástavbě?

<< < (3/8) > >>

Štefan Beláň:
Citace: Jan Franěk  28.03.2018, 16:27

Rozumná firma pošle stoupačkou dolů FeZn pásek, nebo 10mm drát FeZn.
Pak není co řešit.


Naprostý souhlas.
Kéž by to byla vždy pravda. :-\

Jiří Schwarz:
Citace: Jan Franěk  28.03.2018, 16:27

Rozumná firma pošle stoupačkou dolů FeZn pásek, nebo 10mm drát FeZn. Pak není co řešit. ...

Ideální stav pokud nějaký investorský šetřílek nezačne používat argumenty ve stylu "...tolik let to bez toho fungovalo..."

Citace: Roger  28.03.2018, 09:15

... kdyz vymenim pouze rozvodnici v byte, kde je PEN k zasuvkam, ...

Pak je otázkou proč měním tu rozvodnici. Částečná rekonstrukce bytu? Přidání okruhů?
Za několik posledních desetiletí nám výrazněji stouplo množství používaných spotřebičů, především v kuchyni spotřebičů s velkým odběrem. Tam je celkem logické, že se zřídí nové okruhy, podle aktuálně platných norem. O koupelně bych si nedovolil diskutovat. Pak tu máme obývací pokoj, ložnici, dětský pokoj... Můžeme polemizovat o tom, jestli jsou tam používány výkonnější spotřebiče. Já tvrdím, že alespoň někdy ano. Takže i tam je vhodné to řešit, především pokud je rozvod Al vodiči.
Pro mě je přijatelné při částečné rekonstrukci ponechat světelné rozvody "ve dvoudrátu" především kvůli vedení ve stropu.   

Radim Strycharski:
Citace: Milan Hudec  28.03.2018, 12:11

Na stranu druhou, pokud tam je, tak mnohdy "hoří" Al 2.5mm, který spojuje stoupačkové pospojení s PEN přípojnicí v bytech.

Tohle je jádro pudla. Musí se jednoznačně stanovit, že se musí stoupačkový ochranný vodič propojit přímo s vodičem PEN HDV odpovídajícím průřezem. Což je v podstatě toto:
Citace: Tom Macků  16.12.2016, 16:39

Zřejmě tedy potáhnu počínaje přívodem do bytové rozvodnice, pak na svorku koupelnového pospojování a z ní na roury ústředního topení něco jako Cu 35 mm2...  :o


Dokud tohle nebude vyřešeno, jakože to může být vyřešeno jen těžko, protože jde o transverzální společné vedení soukromým prostorem, tak bude ochranný vodič jakéhokoliv průřezu ve vodovodní stoupečce vždycky jen nedodělek.

Takže bych zůstal nohama na zemi a využil jiného normativního přístupu a tím je to, že když mám strach z přerušení vodiče, instaluji vedle něj druhý rovnocenný vodič, který v případě přerušení prvního přebere jeho funkci. Potom jsou průřezy PE/PEN vodičů v bytech a liniového vodiče PE ve vodovodní stoupačce irelevantní.

Roger:
Citace: Jiří Schwarz  28.03.2018, 17:49

Pak je otázkou proč měním tu rozvodnici. Částečná rekonstrukce bytu? Přidání okruhů?


Treba protoze stare bakelitove jistice a priserne vypadajici kryt te rozvodnice ve dreve, a pridani treba jednoho okruhu 5x2,5 na bojler.

Zdenek Hejčl:
Poslal: Roger
Treba protoze stare bakelitove jistice a priserne vypadajici kryt te rozvodnice ve dreve, a pridani treba jednoho okruhu 5x2,5 na bojler.
Na bojler? Spíš bych to viděl na sporák....
V paneláku je sporák u stoupaček a když už se to seká, tak zkontroluji pospojení a ten drát z rozvaděče přidám, na pospojení stoupaček...

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana