Dobereme se závěru ohledně pospojování v bytech ve starší zástavbě?
Patrik Mlynar:
Aky mate nazor na CY vodic 6mm2 natiahnuty cez sachty v bytoch po nahrade kovoveho potrubia za plastove ?
Firma ho v kazdom byte pripojila na kovovu konstrukciu nesucu rury a tym skoncila.
Na prizemi vsetky CY koncia na PEN svorkovnici stupacky.
Maroš Klein:
Citace: Patrik Mlynar 28.03.2018, 12:21
Aky mate nazor na CY vodic 6mm2 natiahnuty cez sachty v bytoch po nahrade kovoveho potrubia za plastove ?
Firma ho v kazdom byte pripojila na kovovu konstrukciu nesucu rury a tym skoncila.
Na prizemi vsetky CY koncia na PEN svorkovnici stupacky.
Napríklad aj ako na jeden z ostatných vypočítaných CY vodičov ochranného pospájania podľa 543.1.2, ktorý hádam niekomu takto aj vyšiel. :)
----------
Stále je tu ale nielen okolo pospájania nezodpovedaná otázka, či akákoľvek zmena (rekonštrukcia) inštalácie zriadená podľa súboru 2000, ale s pôvodným vodičom PEN menej ako 10(16) pred rekonštruovano u časťou neostáva náhodou aj naďalej bezpečnou podľa 34 1010.
Pokiaľ viem, tak pôvodnú inštaláciu je možné buď opraviť podľa pôvodných neplatných noriem, alebo zrekonštruovať podľa v čase rekonštrukcie platných noriem.
Podľa toho čo som doteraz videl, tak z týchto dvoch možností (buď – alebo) dosť často vzniká ich kríženec.
Štefan Beláň:
Citace: Patrik Mlynar 28.03.2018, 12:21
Aky mate nazor na CY vodic 6mm2 natiahnuty cez sachty v bytoch po nahrade kovoveho potrubia za plastove ?
Minimální průřez vodiče hlavního ochranného pospojování je CYA 25mm2 a více. Záleží na dimenzi HDV.
Úzce to souvisí i s ochranou před bleskem (LPS).
Honza Veselý:
Citace: Patrik Mlynar 28.03.2018, 12:21
Aky mate nazor na CY vodic 6mm2 natiahnuty cez sachty v bytoch po nahrade kovoveho potrubia za plastove ?
Firma ho v kazdom byte pripojila na kovovu konstrukciu nesucu rury a tym skoncila.
Na prizemi vsetky CY koncia na PEN svorkovnici stupacky.
Podle mě, na pospojování kovových konstrukcí ve stoupačce by 6 mm2 mohla i stačit. Ale jako hlavní stoupací vedení ve vícepodlažním domě , a i kdyby projektant navrhl méně, tak minimálně 16 Cu. (nebo pásek Fe/Zn). Nic míň raději ne a myslím že bych to dokázal investorovi i vysvětlit.
Protože nahodilé poškození při rekonstrukci a zároveň jistá protikutilská odolnost. 16mm2 si už málokdo dovolí ustřihnout. Navíc na 16mm2 laici už běžně svorkovnice nemívají a nepoňouká je to tak k neelektrikářsk ým způsobům napojování.
Jan Franěk:
Rozumná firma pošle stoupačkou dolů FeZn pásek, nebo 10mm drát FeZn. Pak není co řešit. Podle mne je potřeba dbát nejen dostatečný průřez, ale i dobrou mechanickou odolnost tohoto vedení.
Konec konců je to i levnější než Cu vodič 25mm ;)
Citace: Honza Veselý 28.03.2018, 15:37
Podle mě, na pospojování kovových konstrukcí ve stoupačce by 6 mm2 mohla i stačit.
Zde se ale nebavíme o pospojování potrubí. Tento průřez je pro danou aplikaci nedostatečný i bez místního šetření.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana