Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
Offline
|
|
« kdy: 26.10.2016, 20:45 » |
|
Zavolal ma majitel domu, ze ma problem s bleskozvodom. Ked som to videl, bolo to v pohode, az na to, ze vyvody boli z predu domu a nie pod rynami.
Zakladovy zemnic a vyvody robili murari. Majitelovi domu sa nelubia tie ohyby, ze je to zle a spati mu to dom, ze je to z predu. Tie ohyby sa mozu trocha upravit, aby bolo rovnako, ale viac sa s tym nic asi neda. Este ma napadla jedna vec vid. obrazok. Prejs na pravo, alebo na lavo pod rynu ako to chce ist nemozem, lebo budu kamery a svetla. Aj keby sa prerobili vyvody aj tak hrozi krizovanie vedenia, musi to ostat asi tak ako to ma byt. Viete mi poradit co s tym, alebo je to v poriadku?
|
Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A Projektovanie E2/A El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov pdedik@centrum.sk
|
|
|
|
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
Offline
|
|
« Odpověď #2 kdy: 26.10.2016, 22:35 » |
|
No, myslíte si, že je to zde poradna pro bastlíře?
Nie, ale Ja som neni bastlir. Preto sa pytam co s tym, aby to bolo podla normy 62305 a tak ako to ma byt. Ja chcem len vedet, ci je to mozne opravit tak ako je na prvom obrazku. Ci je to tak v pohode. Samozrejme treba tam dat manzety este proti zatekaniu vody. Prepacte, ze neviem vsetko, ze sa chcem len uistit, u starsich a skusenejsich kolegov.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A Projektovanie E2/A El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov pdedik@centrum.sk
|
|
|
|
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #7 kdy: 27.10.2016, 12:41 » |
|
U ochrany před bleskem a přepětím je důležitá dobrá projektová příprava. To snad ví každý rozumný elektrikář. Nedávno jsem to řešil s jednou firmou! NMR (magnetická rezonance) za desítky milionů, projekt na hromy žádný v té sumě peněz zanedbatelná položka... Dalo by se říci korunová. Když tahali svod k zemniči v přízemí budovy skoro na protilehlý roh budovy (polovina budovy)....Pořád nechápali proč nedat co nejpřímější cestu do země! Po několika urgeních a předělávkách si nechali udělat projekt s výpočtem za pár Kč a pak to udělali bez závad a ke spokojennosti. ... Nevím proč se projektu bránili zuby-nechty.......nechápu!
|
|
|
Zaznamenáno
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
Offline
|
|
« Odpověď #8 kdy: 27.10.2016, 21:06 » |
|
Majiteľ si vybral takýto projekt. Ak to nebude podľa projektu a normy, tak by nemala prebehnúť kolaudácia. Nevidím na tom dome urobené odkvapy vody dolu. Tie bleskové zvody by mohli byť upevnené na tých odkvapoch dolu. Ráta s tým projekt?, lebo toto by malo byť správnejšie technické riešenie a nie zapúšťanie bleskového zvodu do steny.
Odkvapy su dole kvoli zatepleniu. V skratke vyvody zo zeme mali byt pod rynou ako vidiet na obrazkoch, nie takto z predu. Potom sa to mohlo krasne schovat za rynu
|
|
|
Zaznamenáno
|
Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A Projektovanie E2/A El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov pdedik@centrum.sk
|
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #12 kdy: 28.10.2016, 17:24 » |
|
Na Slovesku se říká bodovkám "bobovky"?
|
|
|
Zaznamenáno
|