Lze připojit elektrokotel zásuvkou nebo je nutný 3f vypínač?

<< < (8/9) > >>

David Hruda:
a přitom by stačilo jen si přečíst instalační manuál výrobce.  (wall)

Zdenek Hejčl:
a přitom by stačilo jen si přečíst instalační manuál výrobce.   (wall)
 To hrozí, až selžou ostatní možnosti a čte se až nakonec.   ;D

Patrik Dedík:
Pozrel som si user guide:) pisu tam, ze tento kotol sa ma dat vypat vypinacom v dostatocnej blizkosti kotla a pisu tam aj ze do kotla sa ma zapojit HDO vodic N na svorku kotla HDO/N a ked je to N spolocne z viac cievok stykacov ma to byt na rovnakej faze.

Miroš Jan:
Citace: David Hruda  05.06.2016, 19:12

Relé proč? 
Stačí přivést N z HDO, kotel už si a tím poradí sám.

Mám zkušenost, že signálem z HDO, spínám pomocné relé, a teprve tímto relé pouštím signál nt do elektrokotle. ;)

Jaroslav Hasala:
U některých typů elektrokotlů s pouhým připojením N vodiče od HDO nevystačíte, vyžadují bezpotenciálov ý kontakt.
Jinak řečeno, pomocné relé (stykač) bude stejně zapotřebí.
Stejně tak bude relé zapotřebí, pokud bude elektrokotel připojen přes chránič.