Lze připojit elektrokotel zásuvkou nebo je nutný 3f vypínač?

(1/9) > >>

Jan P:
V návodu od výrobce je uvedeno, že kotel je nutné, v případě údržby apod.,  bezpečně odpojit od sítě v místě instalace. Bylo mi doporučeno, že kvůli vyšší bezpečnosti (přehlednost při vytažení zástrčky) je dobré použít na zeď 5p 3f zásuvku 400V, 32A a do ní kotel připojit. Kotel má 9kW, max. proud cca. 13A, jištění doporučené 3x16A a připojení kabelem 5x2.5, délka kabelu z domovního rozvaděče je max. 3metry.

Lze použít zásuvku nebo je nutný 3f vypínač?
To, že je vytažená zástrčka přehlednější, to je jasné.

Vít Rotrekl:
Nenapada me duvod proc to pripojovat pres zasuvku. Dle me staci jistic v rozvadeci, navic kdyz je hned vedle, tak snad clovek co se v tom bude stourat vi co dela a ze si beznapetovy stav overi...

pegas100:
Od toho má snad na sobě vypínač.

David Hruda:
V návodu k instalaci elektrických kotlů bývá požadavek na vypínač v dosahu u kotle, takže tam má být. Určitě bych tam radši viděl správně dimenzovaný spínač, ale legislativně asi proti zásuvce a vidlici nic nestojí.

Zdenek Hejčl:
Pokud vím, tak se kotle  připojují přes vypínač. Je hlavně pro servis a nakonec to mají v podmínkách pro připojení.
Přes zásuvku ani náhodou.
Má to několik důvodů:
1/ rychlé a hlavně bezpečné odpojení
2/ zkusil jste si vytáhnout vidlici ze zásuvky pod zátěží? (9 kW)  (zle)
3/ někdy se ty kontakty ve vidlici malinko zapečou a nejde vyndat - nutnost sekyrky a izolačních rukavic v místě instalace
Ono stačí mírně nedotažené svorky, zásuvka se nataví a nejde ven. Již jsem jich několik musel demontovat pomocí hrubé síly a to tam byla jen míchačka na beton a motor 2,5kW!