Lze připojit elektrokotel zásuvkou nebo je nutný 3f vypínač?
David Hruda:
Citace: Jan P 05.06.2016, 08:35
Kotel je od Thermony Therm EL9...
Jan Franěk:
Například i pro akumulační kamna není dovoleno zásuvek, jen pevného připojení. (norm)
Pokud vím, tak normy připouštějí použítí jističů jako hlavního vypínače, ale kladou si k tomu podminky. Například vypnuti všech "živých " vodičů, k tomu vhodné jističe a podobně.
Ján Garaj:
Citace: Patrik Dedík 05.06.2016, 23:11
Pozrel som si user guide:) pisu tam, ze tento kotol sa ma dat vypat vypinacom v dostatocnej blizkosti kotla a pisu tam aj ze do kotla sa ma zapojit HDO vodic N na svorku kotla HDO/N a ked je to N spolocne z viac cievok stykacov ma to byt na rovnakej faze.
Takže presne o tom to je.
Prepáčte pán Franěk, nie sme jasnovidci.Čít al som to všetko a dosť dopodrobna.Pán dotazovateľ v jednom príspevku píše: Nejdřív jsem si myslel, že zásuvka je správne řešení...Necit ujem to správne, ale diskutujeme,tak sa neurážajme.Je to vec názoru. A zaklínacia formulka: Řešte to s projektantem je v prípade jedného vypínača alebo zásuvky veľmi pritiahnutá za vlasy.Ak chce v technologickej miestnosti tzv.bordelárni zvlášť podružák,tak nech si ho tam dá.V tom prípade sa pridám ku tomu projektantovi. Držím mu palce,aby sa rozhodol správne.
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana