Kam zapojit ochranný vodič na N svorkovnici za proudovým chráničem?
Fuk Tomáš:
Citace: Ivan Tichý 09.07.2016, 14:55
Pakliže doložím, že svod má...
No k tomu se vás právě snažím dovést - abyste si to nechal změřit, a podle toho pak postupoval dále.
Ivan Polínek:
Citace: Chalupář :) 16.05.2016, 12:25
Otázka zní, zda to takto dle normy smí být no a samozřejmě,
otázka také zní, jak to předělat, aby to bylo OK.
Proudový chránič je současně v rozvaděči jako Hl.vyp, na další tam už není místo. Když bych to přepojil před chráničem, pak budu dva okruhy mimo. Otázka je, zda je nutná funkce hl.v. v rozvaděči v domě, když v rozvaděči před domem je jistič 3x32A, který by tuto funkci zastal.
Nejsem elektrikář, ale padesátku jsem měl, ještě na škole.
Pane Tichý, protože jste na odborném portálu odpovím vám odborně jak od nás očekáváte.
1. Zapojení vodiče PE za proudový chránič nevyhovuje ČSN, neboť vodič PE ani PEN se nesmí vypínat ani rozpojovat, při daném zapojení je zařízení nebezpečné a při přerušení kontaktu N proudového chrániče může dojít k úrazu elektrickým proudem, objeví se síťové napětí na kostře spotřebiče
2. Jak to předělat? Protože dle Vaší informace je instalace nová, předpokládáme, že na ni máte revizi a projektovou dokumentaci skutečného stavu, v případě potíží reklamujte u dodavatele
3. Hlavní vypínač ano či ne, dle ČSN 332130 čl. 7.6.15 rozvodnice do 25A nemusí mít hlavní vypínač s výjimkou případů, kdy je vypínání nutné z bezpečnostních a provozních důvodů. Předpokládám, že hlavní rozvodnice domu má výrobní štítek, kde je uveden jmenovitý proud.
Snad vám to bude stačit. Tím bych celou diskuzi ukončil.
Václav Třetí:
Citace: Ivan Tichý 09.07.2016, 16:40
Pošahané - tak znovu, někdo zapojil PE vodič dvou okruhů za chráničem na můstek za chráníčem, svod se tedy vracel po N vodiči zpět chráničem a ten nevybavil, protože nebyl rozdíl proudů. Nyní je to zapojeno mimo chránič jako klasické TN-C.
Vážený pane, Vy tady napadáte odborníky, kteří něco umí a kteří se vám pokouší poradit, divíte se, že váš popis rozvodů se jim nezdá dostatečně výmluvný. A pak tady napíšete takovou blbost viz zvýrazněná věta v citaci.
Síť TN-C má pouze dva vodiče L a PEN, pokud jsem tedy porozumněl správně vašemu popisu situace, vy máte vodiče tři - L, N a PE a to je TN-C-S ať je obvod vybaven chráničem nebo ne!
Pokud chcete dobrou radu, čtěte, co vám píší odborníci, pokud chcete slyšet, jak jste chytrý, zajděte do hospody, on vám to tam jistě nějaký kamarád řekne nejpozději po třetím pivu.
Vít Rotrekl:
Já jsem to pochopil tak, že pán má k čerpadlu kabel 4x1,5(2,5). A ZŽ vodič byla zapojený za chráničem jako N, nikolv PEN, ten za chráničem prostě být nemůže... Proto pravděpodobně časem začal padat.
Jestli to bylo takto zapojeno, tak to opravdu bylo životu nebezpečné.
Pokud jsem to správně pochopil... Myslím, že jedna malůvka zapojení hned na začátku vlákna by vše vysvětlila...
Ale už jsem z toho tak zmatený, že nevím, kde je vlevo a kde je v pravo... (eek)
Miroš Jan:
Opět stejná písnička.
Pokud tazatel není schopen řádně vyjádřit svůj dotaz, notabene to nakreslit, je diskuze nanic.
(plc)
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana