Jan P
« kdy: 13.03.2016, 16:26 »



Koupil jsem od elektrikáře prý připravený už z výroby elektroměrový rozvaděč ER212 (šťourat se v tom nechci, můj úkol je vykopat pouze díru na něj) a koukal jsem, že uvnitř jsou rozvedeny vodiče pro elektroměr + zapojeno do jističe B25.

Co mne ale zaráží je průřez vodičů - zdá se mi moc malý (odhaduji průměr cca. 3-4mm, což by odpovídalo cca. 10mm2).

V domě bude elektrokotel, el. bojler a samozřejmě ostatní spotřebiče.
Délka kabelu od elektroměru po domovní rozvaděč bude cca. 25metrů a vzhledem k možnému zatížení ... no nevím.

Jistič 25A je tam na zkoušku, pokud nebude stačit, tak budeme muset připlatit - to je další detail, aby to vyhovovalo i poté.

Jaký máte na to názor? Dodává to výrobce skříně, aby to bylo ok nebo se to musí předělat podle situace?
Zaznamenáno
Jakub Beres
Reportuji to, co se nikam nevešlo! Nebo to, co se někomu nehodí do "krámu"!
*
Offline Offline



Analýza redakčních materiálů a došlých příspěvků.


« Odpověď #1 kdy: 27.04.2016, 12:02 »

technický přesun
Zaznamenáno

Svá upozornění a tipy mi můžete zasílat na adresu reporter @ tt24.cz
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #2 kdy: 27.04.2016, 12:14 »

Jak si máme vyložit termín "prý připravený"?
rozvaděč musí být dodán společně s potřebnými protokoly a měl by být vybaven výrobním štítkem. Pokud tyto náležitosti chybí, nejde o výrobek, ale o kolenový bastl.

rozvaděče do 25A jsou běžně drátovány vodiči CY6mm2 a věřte mi, že to bohatě stačí.
Pokud se chystáte na osazení jističe větší proudové hodnoty, než na jakou je rozvaděč konstruován, pak je to samozřejmě špatně a revizní technik by vám neměl vystavit kladnou revizi pro osazení elektroměrovéh o zařízení.
Mnozí revizní technici toto vůbec neřeší, protože o tom nikdy nepřemýšleli.
Je to asi jako když se osadí do elektroměrovéh o rozvaděče keramický 25A nulový můstek a za pár let se navýší jistič na 40A a nebo někdo narve do 60W svítidla 100W žárovku.
Výsledek je pak většinou stejný.
Destrukce el. zařízení nebo spotřebiče.
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
František Janeček
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 27.04.2016, 12:28 »

Elektroměrový rozvaděč ER212 je podle výrobce pro jmenovitý proud 40A, takže bych si s vodiči ani velikostí jističe do těch 40A moc nelámal hlavu. Úsměv
Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 27.04.2016, 12:58 »

ER 212 od DCK/ESTA jsou "běžně" vydrátovány na jmenovitý produ co je na štítku... takže do 40A jsou vydrátovány 6mm2, do 63A -> 10mm2, do 80A -> 16mm2
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.023 sekund, 21 dotazů.