Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Jan P 13.03.2016, 16:26



Název: Je možné zapojení elektroměrového rozvaděče z výroby následně upravovat?
Přispěvatel: Jan P 13.03.2016, 16:26


Koupil jsem od elektrikáře prý připravený už z výroby elektroměrový rozvaděč ER212 (šťourat se v tom nechci, můj úkol je vykopat pouze díru na něj) a koukal jsem, že uvnitř jsou rozvedeny vodiče pro elektroměr + zapojeno do jističe B25.

Co mne ale zaráží je průřez vodičů - zdá se mi moc malý (odhaduji průměr cca. 3-4mm, což by odpovídalo cca. 10mm2).

V domě bude elektrokotel, el. bojler a samozřejmě ostatní spotřebiče.
Délka kabelu od elektroměru po domovní rozvaděč bude cca. 25metrů a vzhledem k možnému zatížení ... no nevím.

Jistič 25A je tam na zkoušku, pokud nebude stačit, tak budeme muset připlatit - to je další detail, aby to vyhovovalo i poté.

Jaký máte na to názor? Dodává to výrobce skříně, aby to bylo ok nebo se to musí předělat podle situace?


Název: Re: Je možné zapojení elektroměrového rozvaděče z výroby následně upravovat?
Přispěvatel: Reportér 27.04.2016, 12:02
technický přesun


Název: Re: Je možné zapojení elektroměrového rozvaděče z výroby následně upravovat?
Přispěvatel: Pavel Horský 27.04.2016, 12:14
Jak si máme vyložit termín "prý připravený"?
rozvaděč musí být dodán společně s potřebnými protokoly a měl by být vybaven výrobním štítkem. Pokud tyto náležitosti chybí, nejde o výrobek, ale o kolenový bastl.

rozvaděče do 25A jsou běžně drátovány vodiči CY6mm2 a věřte mi, že to bohatě stačí.
Pokud se chystáte na osazení jističe větší proudové hodnoty, než na jakou je rozvaděč konstruován, pak je to samozřejmě špatně a revizní technik by vám neměl vystavit kladnou revizi pro osazení elektroměrovéh o zařízení.
Mnozí revizní technici toto vůbec neřeší, protože o tom nikdy nepřemýšleli.
Je to asi jako když se osadí do elektroměrovéh o rozvaděče keramický 25A nulový můstek a za pár let se navýší jistič na 40A a nebo někdo narve do 60W svítidla 100W žárovku.
Výsledek je pak většinou stejný.
Destrukce el. zařízení nebo spotřebiče.


Název: Re: Je možné zapojení elektroměrového rozvaděče z výroby následně upravovat?
Přispěvatel: František Janeček 27.04.2016, 12:28
Elektroměrový rozvaděč ER212 je podle výrobce pro jmenovitý proud 40A, takže bych si s vodiči ani velikostí jističe do těch 40A moc nelámal hlavu. :)


Název: Re: Je možné zapojení elektroměrového rozvaděče z výroby následně upravovat?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 27.04.2016, 12:58
ER 212 od DCK/ESTA jsou "běžně" vydrátovány na jmenovitý produ co je na štítku... takže do 40A jsou vydrátovány 6mm2, do 63A -> 10mm2, do 80A -> 16mm2