Mohu použít od elektroměru v plotě do rodinného domku x 6mm2?
Vít Rotrekl:
Citace: Jiří Novotný- Stryker 27.12.2015, 14:01
Nevím jak ČEZ, či PRE, ale u EONu zásedně 4x, to jest PEN do domu a až tady dělit.
Potom tedy CYKY-J 4x10 mm2.
Nerad s Vámi nesouhlasím, ale mýlíte se. Připojovací podmínky Eon 6/2013, strana 7, čl.4.1 viz příloha.
U ČEZ je to tuším stejné. U PRE si nejsem úplně jistý. Ale PEN jde přes elektroměr a za elektroměrem ve vývodové (neplombovateln é) části, už může být provedeno rozdělení.
Pro tazatel: Tohle se tu řeší minimálně jednou za 14 dní. Pořád dokola.
Další věc:
Citace: Pavel Boháč 27.12.2015, 11:11
Nechci hliník.
Jaký nejmenší průřez kabelu mohu použít?
Potřebuji ho zakopat a vyzdít kapličku sloupek.
Místní elektrikář mi řekl, že CYKY 10x5mm2 a ovládací CYKY 1,5x2mm2 je minimum.
Od elektroměru k rozvaděči v domku by snad mohla být i CYKY 6mm2.
Hliník např AYKY 4x16, 4x25 nemusí být špatná volba...
Elektrikář může klidně osadit hotový pilíř a nemusíte nic vyzdívat např ER212/NKP7P od DCK (nedoporučuju, blbě se připojuje), ESTA...
kabel 10x5mm neznám...1,5x2mm taky neznám. Pravděpodobně měl na mysli 5x10mm a 2x1,5mm...
Nezaznělo tu to nejpodstatnějš í. A to jak daleko je ER/HDS od domovního rozvaděče. A jak velký je instalovaný příkon. Toto jsou asi nejdůležitější parametry. Pak jeden neméně důležitý a to je jaká je impedance v místě připojení, taky by to mohlo být důležité.
Jak vidíte ono to není jen o tom zakopat elektroměrák a nějakej kus kabelu...
Pavel Boháč:
(poklona) vám všem. Informace byly naprosto dostačující.
Pavel
Ivan Polínek:
A nezapomeňte si spočítat ztráty v kabelu, čím menší průřez (levnější kabel), tím větší ztráty(dražší provoz), které platíte vy.
Takže je potřeba vzít v úvahu i ekonomické hledisko.
Jiří Novotný- Stryker:
Citace: Vít Rotrekl 27.12.2015, 17:08
Nerad s Vámi nesouhlasím, ale mýlíte se. Připojovací podmínky Eon 6/2013, strana 7, čl.4.1 viz příloha.
U ČEZ je to tuším stejné. U PRE si nejsem úplně jistý. Ale PEN jde přes elektroměr a za elektroměrem ve vývodové (neplombovateln é) části, už může být provedeno rozdělení.
Fakt je, že mám před sebou podmínky EON 1.4.2011
Ale ať se dívám na schémátka v příloze jak se dívám, tak vždy vidím, že na výstupu z ELM rozvaděče je vždy PEN + fáze. Navíc vycházím i z toho, jak jsou "vyšívány" originál ELM rozvaděče.
Bavíme se o nejběžnější síti TN-C.
Tak kde se tedy pletu?
PS: do elektroměru jde u EONu vždy samostatný "N"
Vít Rotrekl:
Citace: Jiří Novotný- Stryker 27.12.2015, 17:46
Fakt je, že mám před sebou podmínky EON 1.4.2011
Ale ať se dívám na schémátka v příloze jak se dívám, tak vždy vidím, že na výstupu z ELM rozvaděče je vždy PEN + fáze. Navíc vycházím i z toho, jak jsou "vyšívány" originál ELM rozvaděče.
Bavíme se o nejběžnější síti TN-C.
Tak kde se tedy pletu?
PS: do elektroměru jde u EONu vždy samostatný "N"
Ano ve schématech je vždy nakreslen odvod 4x. Ale textu se píše, že odvod může být TN-C-S. Tedy nevidím problém v tom aby odvod byl 5x. Toto používám v bytech. U RD zásadně 4x.
Pletete se jen v tom slůvku zásadně.
Ano u Eonu a Čezu jde do elektroměru N. u PRE jde PEN přes elektroměr.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana