Mohu použít od elektroměru v plotě do rodinného domku x 6mm2?
Jan Franěk:
Citace: Pavel Boháč 29.12.2015, 15:12
Nechci hliník.
Myslím že je to jasný požadavek (norm) Tedy jasná odpověď na 16mm2 Al. Osobně bych se mu u tohoto průřezu tak tvrdě nebránil. I když má Cu jasné výhody.
Citace: Pavel Boháč 29.12.2015, 15:12
Jaký nejmenší průřez kabelu mohu použít?
Místní elektrikář mi řekl, že CYKY 10x5mm2 a ovládací CYKY 1,5x2mm2 je minimum.
Určitě neřekl 10x5mm2. Na 100% říkal 5x10mm2. S pruřezem má pravdu ale u počtu žil máme dilema. Osobně bych to provedl klidně i 4x10mm2, ale velmi záleží na místních podmínkách i distributorovi . Tyto informace od vás stále chybí a proto nemůžete dostat jednoznačnou odpověď. Také bych doporučil položení pásku do výkopu a přizemnění rozvaděčů. Velmi se tím zvedne úroveň ochrany.
Citace: Pavel Boháč 29.12.2015, 15:12
Od elektroměru k rozvaděči v domku by snad mohla být i CYKY 6mm2.
U rodinného domu a navíc v této délce jde o pitominu. Z mého pohledu a zkušeností rozhodně NE.
Kdyby tazatel doplnil některé informace, bylo by vše jasnější. takto semi zdá, že o naše rady nestojí, nebo mi nestojíme jemu za jakoukoliv odpověď. :-\
Pavel Boháč:
(poklona) hlavní jistič bude 25 A. Jde o 150 m2 bungalov v zahradě dobře zateplený a i kdybych zde chtěl v budoucnu instalovat tepelné čerpadlo bude to bohatě stačit. Dám tam 4 x 10 Cu. Měl jsem 7 paragraf, ale 25 let se živím něčím úplně jiným. (poklona) vám všem za vaše názory. bylo zajímavé je číst. Loučí se s vámi. Hodně zdraví do Nového roku. :)
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana