Mohu použít od elektroměru v plotě do rodinného domku x 6mm2?
Pavel Boháč:
Chci přemístit elektroměr dvoutarif do plotu cca 40m.
Nechci hliník.
Jaký nejmenší průřez kabelu mohu použít?
Potřebuji ho zakopat a vyzdít kapličku sloupek.
Místní elektrikář mi řekl, že CYKY 10x5mm2 a ovládací CYKY 1,5x2mm2 je minimum.
Od elektroměru k rozvaděči v domku by snad mohla být i CYKY 6mm2.
Robert_Palm:
CYKY 4X10 nebo 5X6.
Jiří Novotný- Stryker:
Citace: Robert_Palm 27.12.2015, 13:56
CYKY 4X10 nebo 5X6.
Nevím jak ČEZ, či PRE, ale u EONu zásedně 4x, to jest PEN do domu a až tady dělit.
Potom tedy CYKY-J 4x10 mm2.
Jirka Š. Svejkovský:
ČEZ chce 4x od pojistkové skříně do elektroměrovéh o rozvaděče. Pak už můžete táhnout 5x.
Má to ale jednu nevýhodu. Pokud chcete tento přívod zrevidovat, musíte rozplombovat svorkovnici PEN, abyste mohli změřit izolační stav mezi PE/N.
Myslím, že rozdělit vodič PEN až v jističové skříni v domě není problém, takže bych se přikláněl k tomu, aby se táhlo 4x až do domu.
Co se týče průřezu, norma i připojovací podmínky dovolují CYKY-J 4x6 až do jističové skříně. V případě rodinného domu je ovšem žádoucí táhnout 4x10, je to obvykle větší vzdálenost než u bytu a nikdy nevíte, kdy se vám bude vyšší průřez hodit.
Jiří Schwarz:
Vše, co tu padlo, beru.
Ale za předpokladu, že to je běžná přípojka, běžný rodinný domek,...
Umím si představit i stav, kdy bude v domku "komplet vše na elektriku", k tomu nějaká dílna, takže tam bude podle toho i vyšší jištění a 5x 6mm2 by nemuselo stačit.