Mohu použít od elektroměru v plotě do rodinného domku x 6mm2?
Jan Bocek:
Ten kabel CYKY 4x16 jsem řešil pro dům se 4. b.j. kde jistič byl 32A....
U větších odběrů se analýza vyplatí, kde je dobré brát minimálně 5 parametrů.
Nedávno jsme také řešili trafo 1600 kVA a propojení na HR z trafa bylo navrženo
3x(3xAYY 400) . Nějak se mi to nezdálo a vyšlo mi 3 x ( 4xAYY 500).
Obvykle se volí 1,1-1,2 A /mm2. Ale to je jen hrubý odhad....
A nezdálo se mi to jen proto, že takové propojení je u traf 1000 kVA a při plném zatížení
a měření termovizí to bylo mírně za hranou.
Často se vyplatí pohrát se s výpočty na hospodárný průřez, případně i změnu technologie seskupení kabelů. Ale to je již moc silová elektrotechnik a i když principy jsou stejné jak pro kabely 4x6, nebo pro průřez 500 mm2
Milan Hudec:
Pouze bych připoměl, že čtyřicet/padesát metrů je zrovna dost "blbá" délka s ohledem na zemní proudy při spojení objektu v TN-C a pilíře.
Rozhodně bych výsledné řešení provedl s ohledem k tomuto.
Průřez vodičů o stupínek vyšší než kam dohlédnu v současnosti.
Počet vodičů pět v každém případě, v TN C ztuplovat m a z/ž do doby rekonstrukce objektu.
Lukáš Rotrekl:
Mílane nějak nechápu, jaký význam bude mít 5 vodičů od ER do domu.
Milan Hudec:
Potřebuji co nejmenší odpor izolované větve PE/PEN a k tomu "velký" neizolované větve (většinou pásek spojující pilíř a zem budovy).
Lukáš Rotrekl:
Proč bych spojoval pilíř a dům páskem?
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana