Musí být na lůžkovém pokoji nemocnice nouzové osvětlení?

<< < (2/5) > >>

J Lhava:
Citace: Radim Blaťák  26.11.2015, 17:13

... Nouzové osvětlení je potřeba aplikovat, protože při odpojení díeselu třeba CENTRAL STOPEM je potřeba zajistit na pokoji osvětlení pro orientaci a únik nemocných osob.
Že by se diesel vypínal CENTRAL STOPem? Kor v nemocnici? To se mi moc nezdá, diesel většinou zálohuje i požárně bezpečnostní zařízení. Anebo tam mají diesely dva? Jeden na DO a druhý na PBZ? To asi ne, že?

Radim Blaťák:
Schéma zapojení se mi do ruky nedostalo, tak nevím, jak to tam mají, ale rozvodnice požární ochrany je z dieselu napojena.

Nemyslel jsem odpojení celého dieselu ale všech ostatních okruhů, mimo rozvodnici požární ochrany.

Citace: Jan Hlavatý.  27.11.2015, 09:52

Že by se diesel vypínal CENTRAL STOPem? Kor v nemocnici? To se mi moc nezdá, diesel většinou zálohuje i požárně bezpečnostní zařízení. Anebo tam mají diesely dva? Jeden na DO a druhý na PBZ? To asi ne, že?


K čemu by tam pak ten CENTRAL STOP byl, kdyby jim zůstala celá nemocnice pod napětím na obvodech DO?

František Šohajda:
Citace: Jan Hlavatý.  27.11.2015, 09:52

Že by se diesel vypínal CENTRAL STOPem? Kor v nemocnici? To se mi moc nezdá, diesel většinou zálohuje i požárně bezpečnostní zařízení. Anebo tam mají diesely dva? Jeden na DO a druhý na PBZ? To asi ne, že?


Může se vypnout DA...PBZ má vždy svou zálohu na 3 hodiny....(baterie)
Z okruhů DA může být požár, musí to vypnout.

Radim Blaťák:
Citace: František Šohajda  27.11.2015, 12:21

Může se vypnout DA...PBZ má vždy svou zálohu na 3 hodiny....(baterie)
Z okruhů DA může být požár, musí to vypnout.


Přesně tak. Jinak by tlačítko CENTRAL STOP nemělo smysl.

Lukáš Rotrekl:
Pokud bude Diesel pro PBZ nemůže snad být vypínaný CS, ale až TS.
Provedení pak ale musí odpovídat tomu, že to je PBZ.