Musí být na lůžkovém pokoji nemocnice nouzové osvětlení?
J Lhava:
Přivede se PE do krabice vodičem 16 a v krabici se připojí na sběrnu PE.
V té krabici jsou dvě sběrny. Jedna PE, druhá PA.
No a v té krabici se udělá propoj vodičem 16 mezi PE a PA.
Takže v krabici na pokoji mám k dispozici jak PE, tak PA.
Do krabice táhnu jen jeden vodič 16.
Je to podle ČSN 33 2140, v nové je pouze pár nekonkrétních požadavků.
Navíc podle mě do nemocnice nepatří CYA, ale H07Z-K (bezhalogenový).
Radim Blaťák:
Tohle je mi jasné a je to pro mě i logické, ale on chce po nás aby tam šli dva vodiče, jeden pro PE a jeden pro PA.
No nechám si to od něho ještě jednou vysvětlit, možná jsme si nerozuměli.
Citace: Jan Hlavatý. 28.11.2015, 21:29
Navíc podle mě do nemocnice nepatří CYA, ale H07Z-K (bezhalogenový).
Tak to jsem ještě neviděl, že by se to někde používalo. Kde je uveden takový požadavek? Příjde mi to trošku už přehnané.
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana