Musí být na lůžkovém pokoji nemocnice nouzové osvětlení?
František Šohajda:
Nevím jak je tomu přesně u PBZ, ale diesel není nezávislý zdoj...-musí být třeba nafta...plyn.. .
Neberte mě zako znalce, ale alepoń ve zdravotnictví "životně" důležité zařízení mají několik napájení po sobě a poslední v řadě je vždy baterie /nezávislý zdoroj/.
Není tomu tak i u PBZ?Co alespoň znám, naše ústředny ESSER mají vždy velké ACCU na napájení i když jsou ještě z UPS, dieslu....A tak je tomu i u otvírání dveří a podobně, které jsou v řetězci PBZ.
Lukáš Rotrekl:
Znám instalace, kde slouží deisel jako zdroj pro PBZ, samozřejmě má takovou zásobu nafty aby vydržel napájet zařízení dle požadavku PBŘ. Moc víc k tomu říct neumím, já se jen staral o to aby ta nádrž byla plná před požárem a během požáru už tam další nafta netekla...
Jinak zpět k tématu:
Nutnost nouzového osvětlení ve zdravotnickém zařízení plyne z ČSN 33 2000-7-710. viz. přílohy..
J Lhava:
Citace: František Šohajda 28.11.2015, 12:47
Nevím jak je tomu přesně u PBZ, ale diesel není nezávislý zdoj...a poslední v řadě je vždy baterie /nezávislý zdoroj/
Tomu tedy úplně nerozumím, proč by diesel nebyl nezávislý zdroj?
A baterie je nezávislý zdroj? Co když nebude nabitá?
Tak jsme na tom úplně stejně, jako u dieselu bez nafty, ne?
Citace: Lukáš Rotrekl 28.11.2015, 14:19
Nutnost nouzového osvětlení ve zdravotnickém zařízení plyne z ČSN 33 2000-7-710. viz. přílohy..
Ale ten obrázek nehovoří o nouzovém osvětlení, ale o tom, že minimálně jedno svítidlo má být na bezpečnostní obvod, což může být i DO (tedy dieselované rozvody).
Radim Blaťák:
Citace: Jan Hlavatý. 28.11.2015, 14:37
Ale ten obrázek nehovoří o nouzovém osvětlení, ale o tom, že minimálně jedno svítidlo má být na bezpečnostní obvod, což může být i DO (tedy dieselované rozvody).
A přesně tady se láme chleba, kde to vidí každý jinak. DO obvody nejsou přeci určené k evakuaci lidí. Dle mého by ale nouzové svítidlo určené k evakuaci na lůžkovém pokoji, které má mimo DO ještě jiné napájení (ať už UPS, nebo vlastní baterii) mělo být. Zejména v tomto konkrétním případě, který řeším (jde o LDN), kde jsou staří nemocní lidé, často se sníženou pohyblivostí.
Investor se na to moc netváří, že by to tam mělo být, protože je to drahé.
Lukáš Rotrekl:
Dá se někde najít jaký je rozdíl mezi bezpečnostním a nouzovým osvětlením.
Pak ještě o dvě stránky dál je článek v příloze, který mluví konkrétně o nouzovém osvětlení, ale jsem na odchodu, tak bez nějakého hlubšího zkoumání.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana