Co si počít pokud je ekvipotencionální svorkovnice daleko od svodiče?

<< < (2/4) > >>

Savy:
 (poklona)  za odpovědi nechci to odfláknout. Tedy SPD které je v rozvaděči je od výrobce rozvaděče propojeno na PE svorkovnici (10 cm). Z HOP která je daleko přivedu CYA 16 mm2 (není nikde řešena max. vzdálenost pro připojení).Zapojím na sběrnici PE. Hotovo?

Jiří Novotný- Stryker:
Citace: Jiří Schwarz  05.11.2015, 08:04


Abych nemusel zakládat nové vlákno dovolím si doplňující dotaz:
výrobce vyrobí rozvaděč, na vstup dá SPD 1+2, není to typicky pro domácnost. Vyrobí jich celou sérii. Protože neví jaký tam bude přívod, jaké jištění, tak vloží jištění do přívodu k SPD.
Co to udělá s SPD, jak moc degraduje stupeň 1 a jak moc stupeň 2 když se před SPD použije běžný modulární jistič B25/3 ?


Toto co popisujete je už samo o sobě nešikovné. Nechápu proč někdo dává na vstupu do rozvaděče jistič a tento nazývá hlavním vypínačem? Jistič jistí, vypínač vypíná.
Použitím vypínače toto obava odpadá, navíc pokud In rozvaděče bude "nastaveno" na jistou hodnotu, nemohu tuto překročit, tudíž je jasné, že pokud bude adekvátně nastaveno jištění přívodního kabelového vedení, tak by SPD neměla být vystavena přílišné zátěži.
Jinými slovy, hodnota In rozvaděče mi nedovolí překročit předepsané doporučené předjištění pro SPD.
Bavíme se o nějakých menších rozvaěčích (sériové výroby),  jinak je vše v rukou projektanta dle místních podmínek.

Zdeněk Suchomel:
Citace: Savy  05.11.2015, 09:40

(poklona)  za odpovědi nechci to odfláknout. Tedy SPD které je v rozvaděči je od výrobce rozvaděče propojeno na PE svorkovnici (10 cm). Z HOP která je daleko přivedu CYA 16 mm2 (není nikde řešena max. vzdálenost pro připojení).Zapojím na sběrnici PE. Hotovo?


Asi tak. Pokud byste chtěl udělat pro ochranu maximum, je dobré propojit zvlášť vodičem HOP - PE svorkovnici rozvaděče a dalším vodičem HOP - PE svorku SPD. Vytvoříte tak prakticky 2 cesty pro bleskový proud, každým z těch vodičů tak poteče cca poloviční proud a úbytek na těch 10 cm mezi PE svorkou SPD a PE svorkovnicí rozvaděče bude poloviční.

Jinak ten minimální průřez 16 mm2 norma ČSN 2000-5-534  vyžaduje pouze pro připojovací vodiče SPD, což je ve smyslu dané normy ve vašem případě pouze těch 10 cm PE mezi SPD a svorkovnicí rozvaděče. Případně fázové vodiče pokud je nemáte v zapojení "V". Ale pokud použijete 16 mm2 Cu i pro připojení k HOP, nic nezkazíte.

Jiří Schwarz:
Citace: Jiří Novotný- Stryker  05.11.2015, 09:52

...
Použitím vypínače toto obava odpadá, navíc pokud In rozvaděče bude "nastaveno" na jistou hodnotu, nemohu tuto překročit,...

Abychom si v tom udělali jasno, na vstupu do rozvaděče je vypínač, o ten nejde, ale SPD jsou přes jistič. Já bych tam raději viděl pojistky v pojistkovém odpojovači.

Jiří Novotný- Stryker:
Citace: Jiří Schwarz  05.11.2015, 10:38

Abychom si v tom udělali jasno, na vstupu do rozvaděče je vypínač, o ten nejde, ale SPD jsou přes jistič. Já bych tam raději viděl pojistky v pojistkovém odpojovači.


OK, špatně pochopeno z mé strany.
Pokud je tomu tak, tak já bych tam viděl pojistkový odpínač se zkratovými propojkami kvůli údržbě, výměně či revizi.
Není důvod předsazovat další pojistky, ba naopak.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana