Co si počít pokud je ekvipotencionální svorkovnice daleko od svodiče?

<< < (3/4) > >>

Savy:
Pro dolneni privod jisten 3x25A dale ma ceste uz teda v rozvadeci vypinac 3x32A a hned za nim SPD. Provedu jak bylo popsano vyse privedu 2 vodice CYA 16 pro jistotu a klid v dusi. Jinak vo jsem pochopil tak SPD se predjistuje pojistkama az od nejakejch 160 A jest tak? Projekt tesi jenom - otazku mozneho osazeni SPD.  (poklona)  za rychle informace.

Zdeněk Suchomel:
Citace: Savy  05.11.2015, 11:24

Jinak vo jsem pochopil tak SPD se predjistuje pojistkama az od nejakejch 160 A jest tak?


Ne, naopak, pro tento daný typ je předepsána maximální předřazená pojistka 160 A. To znamená,  že pokud budete mít někde mezi trafem a SPD pojistky o hodnotě 160 A a menší,  tak už předjištění nemusíte řešit. Pokud tam nejsou, musíte doplnit.

Tak to platí u našich SPD, nechci mluvit za SPBT12-280. Mimochodem není to od Hagera, ale od Eatona.

ACEOF ACES:
Citace: Jiří Schwarz  05.11.2015, 08:04

...
Co to udělá s SPD, jak moc degraduje stupeň 1 a jak moc stupeň 2 když se před SPD použije běžný modulární jistič B25/3 ?

Podle mého názoru je to jako by se zvýšila délka připojovacích vodičů SPD, v tomto případě to odhaduji asi o 3 metry a více, ale je to jen odhad.

Savy:
Citace: Zdeněk Suchomel  05.11.2015, 11:41

Ne, naopak, pro tento daný typ je předepsána maximální předřazená pojistka 160 A. To znamená, že pokud budete mít někde mezi trafem a SPD pojistky o hodnotě 160 A a menší, tak už předjištění nemusíte řešit. Pokud tam nejsou, musíte doplnit.

Tak to platí u našich SPD, nechci mluvit za SPBT12-280. Mimochodem není to od Hagera, ale od Eatona.


Jo v pohodě mezi trafem a RD jsou 40 A pojistky. Sice v elektroměrovém rozvaděči na patě pozemku ale jsou. Pokud by to přišlo ze sítě tak to musí nejprve přes ty pojistky a pak už to bude na SPD.

Jiří Schwarz:
Citace: Savy  05.11.2015, 21:14

... Pokud by to přišlo ze sítě tak to musí nejprve přes ty pojistky a pak už to bude na SPD.

Ono je to trochu jinak.
Hlavní důvod pro nasazení pojistek vidím takto:
Každá přepěťovka je schopna "eliminovat" nějakou energii.
Pokud přepěťovku aktivuje krátká špička, přepěťovka ji omezí a "jede se dál".
Pokud by ale přišlo něco, co výrazněji překročí schopnosti přepěťovky především z hlediska časového působení, mělo by jištění zareagovat rychleji, než dojde k takové degradaci přepěťovky, že by poškodila i další komponenty v rozvaděči.
Takže u jističe mám 2 problémy, jednak to, co už tady padlo, že cívka způsobí jako kdybych prodloužil přívodní vodiče, a pak pojistka má jinou vypínací charakteristik u než jistič.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana