Kolika procentní je rozdíl vytápění a ohřevu vody mezi plynem a elektřinou?

<< < (4/5) > >>

Fuk Tomáš:
Citace: Tomáš Žabka  22.10.2015, 21:44

účinnost přeměny tepla:
elektrika kolem 99%
plyn 80-106% podle typu kotle a podle teploty na kterou se ohřívá voda

cena energie
...
plyn 1kWh 1,3kč/kWh

Na to pozor - u toho plynu je 106% zbožné přání (lze dosáhnout jen s kond. kotlem a za ideálních podmínek) a je to vztažené k výhřevnosti. Cena plynu je ovšem vztažena ke spalnému teplu, kterého je o 10% víc. Takže vztaženo na fakturované MWh je ta účinnost u plynu cca 70-95%.

František Šohajda:
Citace

Na to pozor - u toho plynu je 106% zbožné přání (lze dosáhnout jen s kond. kotlem a za ideálních podmínek) a je to vztažené k výhřevnosti. Cena plynu je ovšem vztažena ke spalnému teplu, kterého je o 10% víc. Takže vztaženo na fakturované MWh je ta účinnost u plynu cca 70-95%.

To co píší u konden. kotlů nemusí být až tak pravda....jako emise u koncernu VW.. ;D

Tomáš Žabka:
Citace: Fuk Tomáš  23.10.2015, 02:21

Citace: Tomáš Žabka  22.10.2015, 21:44

účinnost přeměny tepla:
elektrika kolem 99%
plyn 80-106% podle typu kotle a podle teploty na kterou se ohřívá voda

cena energie
...
plyn 1kWh 1,3kč/kWh

Na to pozor - u toho plynu je 106% zbožné přání (lze dosáhnout jen s kond. kotlem a za ideálních podmínek) a je to vztažené k výhřevnosti. Cena plynu je ovšem vztažena ke spalnému teplu, kterého je o 10% víc. Takže vztaženo na fakturované MWh je ta účinnost u plynu cca 70-95%.


Velice  (poklona)  za důležité upozornění, výhřevnost je ponížena o spaliny ve kterých je obsazena vodní pára atd. Domníval jsem se, že fakturují výhřevnost a né spalitelné teplo. Potom je to srovnaní, tak jak píšete, zdroj tepla elektrika cca 99% a plyn 70-95%.

Jinak tazatelka se ptá nejen na vytápění, ale i TUV (teplou užitkovou vodu).

Richard Bako:
tak ohladne ohrevu TUV vam mozem povedat ako som na tom po zakupeni kon. kotla s externym zasobnikom.

predtym: TATRAMAT 80l, denna spotreba 3.5kWh el.
teraz: Viessmann Vitodens 100 - Vitocel 100 120l - denna spotreba 0,5m³ plynu

Josef Křemen:
No a kubík plynu je 10 - 11 kWh  :)