Čím může vznikat jemné brnění při dotyku země při stání v bazénu?

<< < (4/7) > >>

Milan Hudec:
Citace: Jaroslav Molák  23.09.2015, 16:06

Vskutku,
co řemeslník to pokus, než se dopracujeme výsledku.
I mezi námi revizními techniky je rozdíl, vždyť za celý svůj odborný život v revizích 40 roků to mohu posoudit i u kolegů, vždyť se poznáváme i z reakcí, vzdělání do toho nepočítám.
Zůstaňme při zemi, myslím tím nejen obrazně.
Každý musel pracovat s vektorovým diagramem v trojfázové soustavě a tam je nejlépe vidět jak se mění napětí na středním vodičí, (vždyť proto se tak jmenuje-spojuje středy zdroje a spotřebiče. Jinak také nulový, nulovací vodič, protože chceme aby na něm bylo nulové tedy pokud možno žádné napětí. Tedy to je ten nulák, po kterém procházel tazatel.
Při symetrické zátěži 0 V, při nesymetrické zátěži, nedej Bože při poruše nebo zkratu roste,  ale my ho chceme udržet v mezích podle normy uvádím 25 V, 50 V max 90 V u soutavy nn podle prostorů a to ještě s časovým omezením. (hodnoty jsou v předpisech).
Problém je samozřejmě v rozdílu potenciálu jak uvedli již někteří diskutující, jako velmi dobrý diskutující,  člověk s přehledem pan Schwarz, ale i další diskutující, abych je neurazil.
Dále je potřebné dosáhnout takovou doplňkovou ochranu abychom nemuseli vytahovat plavce z vody jako bezvládné s úrazem el. proudem a to předpis říká, že je zcela bezpečné do 0,5 mA, pokud je vyšší do 5 mA osoba se vyprostí z dosahu sama, nad 5 mA do 30 mA už se jí musí pomoci a poskytnout ošetření.
Tedy zvolte chránič s nejvyšší citlivostí dotupný na trhu, tuším 10 mA.
Upravte okolí bazénu tak, aby to odpovídalo rovněž předpisu ve smyslu dotykových a krokových napětí. Proveďte případná pospojení. Všechno dělejte jako řemeslník, nebo si nechte udělat.
Poděkujte Pánu Bohu, že se vám dosud nic nestalo.
V jiné diskuzi se ptal adept RT na otázku, jestli revizní technik musí umět taky počítat a tomu vzkazuji, ať se naučí napřed zákady elektrotechnik y.
Ono totiž  nestačí 12 ti hodinový kurz dodavatele bazénů, kteří Ti ho doma zapojí. Toto bazénové šílenství je toho příkladem. Nechci stále slyšet, že elektrikářovi stačí rekvalifikace, aby mohl provádět řemeslo. Kdo má dobře zrevidovaný bazén u nás ať se mně ozve.
Ať si  dělá rekvalifikace brašnář, který nikoho neohrozí, alespoň ne tak jak to dělají a ohrožují nás někteří odborně rekvalifikovan í "vykuci"  v našem řemesle. U nás je totiž jiný systém odpovědnosti než za hranicemi. Slovensko nepočítám za cizinu.
Přeji Všem, kdo to dočetli do konce - ....
A končím pro adepty RT. Revizí technik je u nás zodpovědný za dílo, které reviduje.


Ne že bych nesouhlasil, ale pouze bych připoměl
1. změřit kyselost okolní půdy (ono někdy může "kopat! i bazén bez přívodu el.
2. jestlipak není v okolí bazénu zemnění PEN budovy, případně není přizemněn PE přívodu bazénu kvalitněji nežli předchozí stupeň přizemnění PEN
3. PCH 10mA vybavuje někde okolo 7mA - to je na přežití v bazénu proud prostě pořád moc veliký
4. těch vámi uváděných 90V je?

Rozmahel Vladimír:
Co se týká koupacích bazénů, domnívám se, že voda by neměla být ve styku s vodičem PE, natož někde vpředu s vodičem PEN. I  přes hřídel čerpadla by měla být odizolována od motoru plastovou spojkou, atd... Zařízení jsou tisíce a je to kus od kusu. Viděl jsem protiproud z Francie, který byl kvůli místu zkrácen o jeden díl a voda z přelivu zaplavovala motor...
Tudíž možný měřitelný rozdíl potenciálu z vody mezi PE a PEN a nějakou vztažnou zemí je čistě teoretický a dle mého soudu závisí na špatné montáži.
A teď tu o Karkulce.  :)

Rozmahel Vladimír:
Citace: Rozmahel Vladimír  23.09.2015, 17:46

A teď tu o Karkulce.  :)
To bylo v nadsázce myšleno na dlouhý příspěvek o vzdělání.  :)
Ne na vyslovenou hypotézu.

Jaroslav Molák:
Chci na závěr své diskuze k uvedenému tématu uvést, že není vůbec taktické konkretizovat co má nebo nemá dělat stavebník, protože existují konkrétní návrhy jak provést takové instalace, které odpovídají předpisům a revizní technik až na místě potom konstatuje "dobrá práce".
Samozřejmě, že zde hraje zejména volba a provedení uzemnění, ale protože zde mluvíme o elektrice jako bezpečném sluhovi, ne o chemických procesech způsobených pH faktorem  půdy ani o specifikách jako je "živočišná elektřina",  proto jsem naznačil, abychom se drželi při zemi.
Vždyť v tom nehledejte nové teorie, je to obyčejná středoškolská elektrotechnik a.
Může se udělat i jiná ochrana, daleko bezpečnější než navrhovaná chráničem FI, běžně užívaná ve zdravotnictví nabo na železnici a další úpravy dokonce u čerpadla protiproudu které možno vylepšit nad rámec předpisů.
Všechno by měl řešit zodpovědný projektant se zhotovitelem.
Když nevíte jak na to přijeďte se poradit, rada je zatím zadarmo.

Jiří Schwarz:
Celé tohle téma má jednu základní chybu:
padají tu různé nápady a názory, podložené buď teoretickými úvahami, nebo vlastními zkušenostmi když jsme se s něčím podobným setkali v praxi, ale nikdo z nás to neviděl přímo na místě. 
Buď se trefíme, nebo tam bude nějaký ještě horší paskvil, takže ono to není o diskusi na dálku, to chce opravdu odborníka přímo na místě.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana