Musí byť chránič 100 (300)mA pred hlavným vypínačom?

<< < (9/11) > >>

Petr M:
Citace: Maroš Klein  18.09.2015, 19:51

Nie. Iným vyhotovením chránič nenahradíte, a vy to veľmi dobre viete.


Ach jo. Vaše otázka nebyla na náhradu chrániče.

Citace: Maroš Klein  17.09.2015, 23:14

Skutočne si myslíte, že existuje legálny spôsob ako zamedziť prístupu laika k akejkoľvek nechránenej zásuvke v domácnosti?


Zabránit mu fyzicky k přístupu k zásuvce nejde, je to jeho majetek. Ale:
- Tento typ zásuvek odpovídá ČSN, jde namontovat legálně.
- Nezáměnnou zásuvku na speciální účely nic nezakazuje
- Tato zásuvka spolehlivě zabrání využití zásuvky pro cokoliv bez využití nástroje nebo pořízení redukce.
- Legálně může být v jedné místnosti několik zásuvkových okruhů. Pokud bude poblíž "normální" zásuvka, bude shánění redukce vysoko nad prahy lenosti a hamižnosti, které by musel sháněním redukce nebo výměnou zásuvky překonat.

Takže ano, existuje legální způsob, jak zabránit panu domácímu, jakož to laikovi, v používání speciální zásuvky místo standardní.  (norm) Ovšem s tím rizikem, že idiota se šroubovákem to nezastaví, ale to jde na jeho triko jako jakýkoliv bastlení. Nebo snad máte způsob, jak zaručit, že v budoucnu se třeba u 16A zásuvky neobjeví jistič C25?

Zdenek Hejčl:
To zaručit nelze...
Přívod pro klimatizaci: popsaný v rozvaděči vývod také.
Nakonec si poradili přívod z kanclu lištou z nejbližší zásuvky a jištěno 20A/C...  (zliskat)

Jiří Buben:
Když někdo uplatní výjimku dle článku 411.3.3 a chce mít jistotu, že práci vykonal s nejlepším svědomím a vědomím, pak tam k zásuvce může dát upozornění, že je určena jen a jen pro daný druh zařízení. To už tu psal kolega Strycharsky. No a správně by měl provozovatele prokazatelně seznámit se způsobem užívání instalace. A chcete-li to dle norem, pak dle ČSN 33 1310 ed.2. Ovšem nevím zda ji máte na Slovensku.
Ani to iniciativního blbce nezastaví. Ovšem pokud byl poučen, je to už jeho volba.

Citace: Patrik Dedík  17.09.2015, 11:56

Pan  Janeček to vystihol. Ked budem mat vsetko cez FI 30mA alebo cez chranice s nadprudovou ochranou potom nepotrebujem central FI 300mA. A ak budem mat chladnicku, sporak bez FI a nieco by sa prihodilo, tak sa spolieham na ten FI 300mA, teda ze by k poziaru nemalo prist.


U instalace ve dřevostavbě určitě budete mít obvody, které nebudou napájeny přes proudový chránič 30 mA. A to obvody světelné výjma světelných obvodu u nichž je chránič 30 mA předepsán. (například koupelna) Myslím tím u rodinného domu standardní velikosti.

PetrBaned:
nevím stále tu říkáte jak dnes musíte držet krok s dobou a vzdělávat se, ale v této diskusi mi některé názory připadají hodně "zpátečnické" V dnešní době nadávat PCh resp. vynechávat některé okruhy v bytové zástavbě nechápu. Pokud máte nějaké zkušennosti z praxe, tak by mne zajímalo kolik jste našli nebo měnili PCh z důvodu, že vybavoval bezdůvodně?
Pokud někdo má problém s obvody na PC nebo lednici tak se tam dá dát PCh 0,1mA a na ostatní obvody 0,03mA ale nedávat PCh mi připadá jako by jste v dnešní době dávali pod světla dřevěné špalíky, místo hmoždinky.

Milan Hudec:
No vyhodit 003 rukou jde ale o 01 bych se nepokoušel, a že většina chlapů drží madlo lednice častěji než kdejaký jiný spotřebič je nasnadě.