Jaký průřez vodičů kabelu použít pro příkon 200W/50m?
Petr M:
Citace: Vít Rotrekl 18.09.2015, 13:56
Tak, když bude vedení v zemi, tak to nebude problém :)
Tak tak, krtek si aspoň v zimě zahřeje tlapky. Určitě mu za to dá dvě-tři krtiny navíc jako výraz vděčnosti.
Pavel Horský:
Citace: Petr M 18.09.2015, 12:20
Při 12V tam poteče 17A. Když zdroj dá přesně 12V a LED budou svítit od 11,5V, tak z normalizované řady kabel s jádrem 70mm2Cu bude jenom tak tak. ;)
:o :o :o To myslíte vážně?
Petr M:
Citace: Pavel Horský 18.09.2015, 14:23
:o :o :o To myslíte vážně?
Jo.
200W/12V=16,666A
12V-11,5V=0,5V
0,5V/16,666A=0,03 Ohm
vedení 2x50m=100m=0,1km
Takže limit je 0,3Ohm/km na žílu
Datasheet PRAKAB H07... je na obrázku ;)
IM:
Co brání transformaci 230/12 V v místě spotřeby? :-[
Petr M:
Citace: Milan Illek 18.09.2015, 15:53
Co brání transformaci 230/12 V v místě spotřeby? :-[
Budu hádat. Po zjištění ceny kabelu 2x70 vůbec nic ;)