Jaký průřez vodičů kabelu použít pro příkon 200W/50m?

(1/5) > >>

Jan Bouda:
Jaký průřez vodičů kabelu použít pro příkon 200W/50m?

Zapojeny budou LED svítidla, předpokládaný příkon 200W.
Delka vedení max 50m/okruh.

MrPeter:
A jaké napětí?

Jan Bouda:
12V a 230V pro porovnání

Petr M:
Záleží, jak to bude zapojeno. Předpokládám zdroj, pak 50m vedení a pak 200W zátěž s účiníkem 1 nebo na DC.

Při 230V tam popteče 0,9A. Kabel 1,5mm2Cu je z pohledu ztrát těžce předimenzovaný a obvykle vyhoví i s ohledem na bezpečnost a mechanickou odolnost.

Při 12V tam poteče 17A. Když zdroj dá přesně 12V a LED budou svítit od 11,5V, tak z normalizované řady kabel s jádrem 70mm2Cu bude jenom tak tak. ;)

Nebo alternativně na 12V použít 2,5mm2 Cu a napájet to 24V zdrojem, pak ale bude na vedení úbytek 12,4V a 51,5% energie dodané zdrojem se promění na teplo na vedení ke světlům. Na metru budou ztráty 4W, který musíte uchladit.  o:-)

Vít Rotrekl:
Citace: Petr M  18.09.2015, 12:20

Na metru budou ztráty 4W, který musíte uchladit.  o:-)


Tak, když bude vedení v zemi, tak to nebude problém :)

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana