Proč chránič vybavuje při spouštění spotřebiče s výkonem nad 2kW?

<< < (5/11) > >>

Vít Rotrekl:
Chápu to správně, že byla udělaná propojka z PEN(ve skutečnosti z N) na PE a nebyl propoj PE na SHP?

To Franěk: Honzo, tím, že po tom kabelu vede N a ne PEN, tak je průřez v pořádku (myslím si).
Ale to nic nemění na tom, že osobně bych natáhnul 5x6 + CY 10 z PE v suterénu na SHP. A elektorměrovej rozvaděč předělal do TN.

Mimochodem jak bezpečně poznám, že síť je TT nebo TN. Jedině snad, že si projdu nejbližší skříně a sloupy a mrknu jestli je PEN uzemňovanej. Nic jinýho mě nenapadá.

Milan Hudec:
Šetři kroky a změř L-N a L-PE.

ACEOF ACES:
Citace: Bednář Vladan  05.02.2015, 20:31

Soused má tří-generační rodinný dům - on s manželkou bydlí v druhém patře, babička v prvním a v suterénu (kde byl doposud pouze plynový kotel a pár světel) nyní zařizuje bydlení pro svoji dceru. S kolegou jsme mu tedy udělali přívod do suterénu ->> hlavní rozvaděč s elektroměrem a jističi (umístěný v prvním patře) tam nový jistič pro suterén 3×20A, dále v chráničce kabel CYKY 4×6mm dolů, v suterénu pak v nové RS proudový chránič a jištění příslušných nových okruhů.

Podotýkám, že jsme v břeclavska a přechod ze staré sítě TT na TN se zde řešil cca před pětadvaceti lety stylem -> závěšák - HDS - CHRÁNIČ (velké bílé čtyřpólové hovádko) - elektroměr - jističe pro okruhy. Přípojka pro suterén tedy nešla udělat jinak než -> závěšák - HDS - CHRÁNIČ - elektroměr - jistič 3×20A - CYKY 4×6mm - chránič v RS suterénu - jističe okruhů.

Na tom by až zase tak nic zvláštního nebylo. Všechno funguje tak jak má, suterén svítí a hraje bez problému, nový chránič též pracuje bez problémů.
Zákazník mi ovšem cca po 14-ti dnech volal, že pokud zapne výkonnou karbinu (úhlovou brusku, chcete-li) s výkonem 2kW tak mu vybaví hlavní chránič před elektroměrem. Brusku zkoušel zapínat v garáži a v horním druhém patře (tedy dle jeho slov mimo přívod do suterénu). Chránič vybavil i při zapnutí vysavače, který má rovněž 2000W.

Do telefonu mi uvedl skutečnost, že občasné vypadávání hlavního chrániče se stávalo i před zřízením nové přípojky do suterénu (byť tato s daným problémem dle mě nemá absolutně co společného) zhruba jednou z devíti zapnutí brusky. Incident s vysavačem se stal údajně nyní poprvé. Orientační měření Megmetem 500V v hlavním rozvaděči mezi nulovým a PE můstkem (samozřejmě při odpojených spotřebičích) neprokázalo nějaké propojení N a PE za chráničem déle v instalaci. Chápu, že ideální by byl Revex nebo něco podobného, ale za prvé ho bohužel nemám běžně k dispozici a za další ani nejsem revizní technik, takže do takového specializované ho měření se, pokud možno, nepouštím.

Má otázka tedy zní - proč při zapnutí spotřebičů o výkonu zpravidla větších než 2kW vybavuje hlavní proudový chránič?  :-\

Vím bezpečně jak funguje proudový chránič i ostatní prvky celé instalace, jen bohužel nemám praxi 15-20 let jako mnozí z vás a tudíž se stále "učím" a sbírám nové a nové zkušenosti z praxe.

Jestli jsou správně zapojené všechny obvody, i v prvním a druhém patře, v garáži, aj?

Vít Rotrekl:
Citace: Milan Hudec  08.02.2015, 14:53

Šetři kroky a změř L-N a L-PE.


L-PE - změřím "smyčku" na domu
L-N - změřím smyčku na síti
OK, ale když jde do domu zelenožlutej drát z TT sítě ,  tak z tohodle měření pravděpodobně nepoznám jestli je to TN nebo TT.
Pokud nebudu na nějakým šíleným konci sítě tak bude L-N do 1 Ohm (nejčastěji do 0,6Ohm). L-PE bude naopak, dle kvality uzemnění, úplně v jinejch číslech.

Takže z toho moc moudřejší nebudu. Nebo jsi to myslel jinak?

Milan Hudec:
Citace: Vít Rotrekl  08.02.2015, 17:30

L-PE - změřím "smyčku" na domu
L-N - změřím smyčku na síti
OK, ale když jde do domu zelenožlutej drát z TT sítě ,  tak z tohodle měření pravděpodobně nepoznám jestli je to TN nebo TT.
Pokud nebudu na nějakým šíleným konci sítě tak bude L-N do 1 Ohm (nejčastěji do 0,6Ohm). L-PE bude naopak, dle kvality uzemnění, úplně v jinejch číslech.

Takže z toho moc moudřejší nebudu. Nebo jsi to myslel jinak?



Když oba výsledky nejsou v relaci, L-PE je o hodně větší, tak máš budto velký přechoďák ve vodiči PE v TN, nebo jsi v TT.
Ten zeleno/žlutý do domu nejde z žádný TT sítě, ale ze země :)
Nicméně jsou situace, kdy máš baráček v TT, "ale jen do té doby",  kdy HUP spojíš pomocí jiné ing. sítě s baráčkem souseda v TN, PEN je pak nahrazen nějakou trubkou atd.,  tam to skutečně nepoznáš bez rozpojování, samozřejmě se pohybuješ pořád v TT.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana