Proč chránič vybavuje při spouštění spotřebiče s výkonem nad 2kW?
Bednář Vladan:
Soused má tří-generační rodinný dům - on s manželkou bydlí v druhém patře, babička v prvním a v suterénu (kde byl doposud pouze plynový kotel a pár světel) nyní zařizuje bydlení pro svoji dceru. S kolegou jsme mu tedy udělali přívod do suterénu ->> hlavní rozvaděč s elektroměrem a jističi (umístěný v prvním patře) tam nový jistič pro suterén 3×20A, dále v chráničce kabel CYKY 4×6mm dolů, v suterénu pak v nové RS proudový chránič a jištění příslušných nových okruhů.
Podotýkám, že jsme v břeclavska a přechod ze staré sítě TT na TN se zde řešil cca před pětadvaceti lety stylem -> závěšák - HDS - CHRÁNIČ (velké bílé čtyřpólové hovádko) - elektroměr - jističe pro okruhy. Přípojka pro suterén tedy nešla udělat jinak než -> závěšák - HDS - CHRÁNIČ - elektroměr - jistič 3×20A - CYKY 4×6mm - chránič v RS suterénu - jističe okruhů.
Na tom by až zase tak nic zvláštního nebylo. Všechno funguje tak jak má, suterén svítí a hraje bez problému, nový chránič též pracuje bez problémů.
Zákazník mi ovšem cca po 14-ti dnech volal, že pokud zapne výkonnou karbinu (úhlovou brusku, chcete-li) s výkonem 2kW tak mu vybaví hlavní chránič před elektroměrem. Brusku zkoušel zapínat v garáži a v horním druhém patře (tedy dle jeho slov mimo přívod do suterénu). Chránič vybavil i při zapnutí vysavače, který má rovněž 2000W.
Do telefonu mi uvedl skutečnost, že občasné vypadávání hlavního chrániče se stávalo i před zřízením nové přípojky do suterénu (byť tato s daným problémem dle mě nemá absolutně co společného) zhruba jednou z devíti zapnutí brusky. Incident s vysavačem se stal údajně nyní poprvé. Orientační měření Megmetem 500V v hlavním rozvaděči mezi nulovým a PE můstkem (samozřejmě při odpojených spotřebičích) neprokázalo nějaké propojení N a PE za chráničem déle v instalaci. Chápu, že ideální by byl Revex nebo něco podobného, ale za prvé ho bohužel nemám běžně k dispozici a za další ani nejsem revizní technik, takže do takového specializované ho měření se, pokud možno, nepouštím.
Má otázka tedy zní - proč při zapnutí spotřebičů o výkonu zpravidla větších než 2kW vybavuje hlavní proudový chránič? :-\
Vím bezpečně jak funguje proudový chránič i ostatní prvky celé instalace, jen bohužel nemám praxi 15-20 let jako mnozí z vás a tudíž se stále "učím" a sbírám nové a nové zkušenosti z praxe.
Jaroslav Mrázek:
Použitím kabelu CYKY 4x6 jste z již rozdělené soustavy TN-C-S za chráničem provedl zakázaný zpětný přechod na soustavu TN-C. Je tedy logické, že se to chrániči nelíbí. Navíc jste pro vodič PEN, který už v této fázi nemá v instalaci co dělat, nepoužil minimální povolený průřez 10 mm2.
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Bednář Vladan 05.02.2015, 20:31
dále v chráničce kabel CYKY 4×6mm dolů
Ano, to je ten problém. Spojením vodičů N a PE do PEN jste část proudu poslal mimo chránič.
Citace: Bednář Vladan 05.02.2015, 20:31
Vím bezpečně jak funguje proudový chránič
??
Jiří Schwarz:
Jak píší kolegové.
Navíc tam může být problém s tím, že je "vinutí N" proudového chrániče tak trochu vyzkratováno a to může mít výrazný vliv na snížení citlivosti chrániče! V tomto se chrániče různých výrobců nechovají úplně stejně.
Vít Rotrekl:
Otázkou je, jestli je ta instalace opravdu provedena v TN, nebo zůstsala v TT. Už jsem se s tím setkal, že někdo tu v našem kraji, dělal rekonstrukci a nechal to v TT, aniž by věděl co dělá.
Podstatná informace od Vladana Bednáře nezazněla. Je to opravdu zapojeno jako TN? To by za tím chráničem chyběl pochopitelně jeden drát. Pokud je ZŽ vodič v CYKY 4x6 zapojen opravdu jako PEN a je zapojen za chráničem, tak je to opravdu blbost. Ale pokud je tento vodič zapojen jako N, a do rozvaděče vede ještě jeden vodič samostatně, který je zapojen jako PE, tak by to funkčně nemuselo být špatně.
Asi 1/4 hodiny si to teď kreslím, a představuji si jak je to zapojeno. Asi tuším. Ale nebylo by od p. Bednáře schémátko?
Přikládám malůvku jak si myslím, že je to zapojeno, ale stejně mě to moc nedává smysl, proč tech chránič vybavuje. Ještě budu dumat...
Navigace
[0] Index zpráv