František Šohajda:
Jen doplním....
Je to běžná praxe ..... ;D
Většinou se to obbetonuje pro případ nehohy poškození ...
Ten Zžl bude pospojení buď rozvaděčů nebo prostor...
(I když bude foto náhodné)
Vratislav Fugl1:
Citace: Zdeněk Mazač 31.01.2015, 11:04
A je to fotka jen jednoho rohu, zřejmě ukázkově udělaného, jak to vypadá jinde? Ted má potvrzeno, že je tom v tom rohu pěkné, instalační zony dodržet nemusí a když to nafotí bude vše O.K. Rozhodně nenafotí prasárnu.
Nenafotil NIC, foto je z internetu, prostě o ničem, jen chce tahat nějaké rozumy, jako ve většině jeho dotazů. Nutno dodat, že docela úspěšně. Ale jaký guláš z toho všeho asi má, ... :(
Jiří Novotný- Stryker:
Projektant by měl ošetřit povrch kabelů, přechody mezi jednotlivými prostředími, aby nedocházelo k poškozování kabelů např. nepřiměřeným tlakem, tepelnou dilatací.
Mohu vás pane Schwarz poprosit o bližší vysvětlení v konetxtu toho co vidíme na fotografii?
Jiří Schwarz:
Tam je snad logické, že z fotky není jasné co bude nad kabely. Jaká vrstva, čeho... Doufejme, že to bude nějaký prostor v obytné budově, že to nebude např. v nějakém skladu, kde budou jezdit nějaké mechanismy, které "bodově" podlahu výrazně zatíží...
Jestliže je kabel "zalitý" v podlaze, záleží na spoustě detailů ze stavebí technologie, aby se do pláště kabelu nezařezávala nějaká hrana "betonu" podlahy v místě, kde stoupací vedení přechází z betonu do zdi...
Přestože to zní naprosto logicky, kdybych se nesetkal s ignorantským přístupem, který způsobil problém, nedělal bych BU - BU - BU...
Já vím, že výraz projektant bere někdo jako sprosté slovo, ale je to on, kdo by měl od investora získat co nejvíc podkladů pro to, aby navrhnul řešení, které nebude zbytečně předražené, ale plně dostačující v konkrétním prostředí.
Zdenek Hejčl:
A ještě jedna okolnost: pokud bude podladové topení, tak se musí brát na zřetel celkové oteplení vodičů.
Navigace