Lze vést elektroinstalaci pod podlahou, tak jak je na fotce?
Jiří Černých:
Lze vést elektroinstala ci pod podlahou?
Jiří Schwarz:
Projektant by měl ošetřit povrch kabelů, přechody mezi jednotlivými prostředími, aby nedocházelo k poškozování kabelů např. nepřiměřeným tlakem, tepelnou dilatací.
Projektant by měl posoudit, jestli je možné použít standardní doporučení ČSN 33 2130,ed.2 pro vztah mezi jištěním a průřezem kabelu, nebo to seskupení může přinést větší zahřátí a je třeba to posoudit a nějak korigovat.
Při seriozním projektu a zdokumentování skutečného provedení bych s tím problém neměl.
Vít Rotrekl:
Nemum posoudit jestli je toto provedeni lepsi nebo horsi, nez kdyz jsou rozvody zasekane ve zdech. Ale za cca 7 let co takhle instalace provadime byl problem snad jen jednou. Nastesti odhalen driv nez bylo vse na hotovo vymalovano, tak vymena kabelu nebyla moc komplikovana.
Tady tohle vypada remeslne hodne pekne. Vidim dobre nejake kotvici prvky, ktere drzi kabely pekne vedle sebe? To bych nemel ani strach o to zatizeni. Pri pouziti standartnich kabelu a k.nim predrazenym jisticu. Tedy Cu 2,5 -> 16A, Cu 1,5 -> 10A.
zdenek svestka:
Na co mate ten zelenozluty vodic na zemi??
Jiří Černých:
Citace: zdenek svestka 30.01.2015, 21:09
Na co mate ten zelenozluty vodic na zemi??
To je fotka z internetu, takže nevím, k čemu ten PE vodič