Musí být už od elektroměrného rozvaděče TN-S?
Jaroslav Jonáš:
Bláboly - bláboly. NEMUSÍ. Posledním možným místem rozdělení vodiče PEN na PE a N je v bytových rozvodech bytová rozvodnice.
Pavel Horský:
Koukám, že je to tu pořád dokola.
Copak nikdo neumí používat vyhledávač a najít si odpovědi na svoje problémy ve starších vláknech?
Je to tu už opravdu jak u blbejch na dvorku.
Pane Trunecký, nic vám neuniklo. Nechť vám projektant odůvodní svoje tvrzení s odkazem na ČSN.
Jiří Novotný- Stryker:
A co takto připojovací podmínky distributora? Neznám jiné (EON) než TN-C na přívodu, TN-C na vývodu. Průřez vám je jasný, navíc ještě šetříte jeden drát, což u v dnešní době při cenách mědi, není úplně zanedbatelné.
Jiří Schwarz:
Citace: Jiří Novotný- Stryker 07.01.2015, 12:45
... navíc ještě šetříte jeden drát, což u v dnešní době při cenách mědi, není úplně zanedbatelné.
To bych netvrdil...
Tam hrají roli některé okolnosti, které to mohou obrátit
ve "čtyřdrátu TN-C", kde je minimum 4x10, je to asi 115Kč za metr, ale dalo by se to "v pětidrátu jako TN-C-S" realizovat i 5x6, která je u stejného prodejce kolem 85Kč za metr
Petr M:
Citace: Jiří Novotný- Stryker 07.01.2015, 12:45
Průřez vám je jasný, navíc ještě šetříte jeden drát, což u v dnešní době při cenách mědi, není úplně zanedbatelné.
5x6 - 30mm2
4x10 - 40mm2
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana