Musí být už od elektroměrného rozvaděče TN-S?

<< < (4/4)

Jiří Schwarz:
Citace: Jiří Novotný- Stryker  07.01.2015, 16:54

... Navíc jsem automaticky počítal s PENem 10mm2. Nevidím důvod tahat něco 6 mm2.

PEN 10m2 Cu, to je v pořádku.
Ale PE nemusí být 10mm2 a N také ne. Právě proto se někdo snaží řešit, jestli musí být 4x10 nebo jestli by nešel dát 5x6, který je levnější, lépe se s ním pracuje... A na běžnou přípojku s jištěním 25A při nějaké rozumné vzdálenosti průřez vodičů 6mm2 je naprosto dostačující (pokud to máme za bodem rozdělení a nepotřebujeme splnit požadavek na PEN)

František Šohajda:
Citace: Jiří Novotný- Stryker  07.01.2015, 16:54

Zase to slovíčkaření, nebudeme se ale přit o to, že primárně uvažuje distributor 4 dráty dovnitř, 4 ven (TN-C). Na toto je nachystaná již většina ELM rozvaděčů.  Navíc jsem automaticky počítal s PENem 10mm2. Nevidím důvod tahat něco 6 mm2.


Já se s vámi nepřu, jen chci říct jak to může být...
Každý elměrový rozvaděč pro distribuci EON má svorku PE a N oddělenou a jsou spojeny drátem CY 10mm....už z  výroby.
Tudíž jsou nachystány...

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana