Musí být už od elektroměrného rozvaděče TN-S?

<< < (3/4) > >>

IM:
Citace: Jaroslav Jonáš  07.01.2015, 10:48

Bláboly - bláboly. NEMUSÍ. Posledním možným místem rozdělení vodiče PEN na PE a N je v bytových rozvodech bytová rozvodnice.

Nutno dodat: U nově zřizovaných bytových el. rozvodů a kompletních rekonstrukcí.

Vít Rotrekl:
Citace: Jiří Novotný- Stryker  07.01.2015, 12:45

A co takto připojovací podmínky distributora?  Neznám jiné (EON) než TN-C na přívodu, TN-C na vývodu.

Ale neznáte přesně. Tedy pokud nejsou novější než 6/2013 viz příloha.

Ale, teď si vzpomám, že tu tuším Jan Hlavatý psal, že má platit/nebo už platí nějaká norma, že tam kde se očekává větší množství spínaných zdrojů musí být toto provedeno v TN-S. Nevzpomínám si jak je přesně, zkusím tu diskuzi najít.

Tak možná z toho pan projektant vycházel...

František Šohajda:
Citace: Jiří Novotný- Stryker  07.01.2015, 12:45

A co takto připojovací podmínky distributora?  Neznám jiné (EON) než TN-C na přívodu, TN-C na vývodu. Průřez vám je jasný, navíc ještě šetříte jeden drát, což u v dnešní době při cenách mědi, není úplně zanedbatelné.


Každý to má jiné....
Já běžně  dělám od el. měření 5x (i s přizeměním)) dle článku 4.1. za (a) jejich připojovacích podmínek! (norm)
EON
Je to lepší, než tahat někde přizemění bodu rozdělení až do RD ! ;)

Vít Rotrekl:
Citace: František Šohajda  07.01.2015, 16:38

Je to lepší, než tahat někde přizemění bodu rozdělení až do RD ! ;)

Stejně se tam musí natáhnout k HOPce...

Jiří Novotný- Stryker:
Zase to slovíčkaření, nebudeme se ale přit o to, že primárně uvažuje distributor 4 dráty dovnitř, 4 ven (TN-C). Na toto je nachystaná již většina ELM rozvaděčů.  Navíc jsem automaticky počítal s PENem 10mm2. Nevidím důvod tahat něco 6 mm2.