Musí být už od elektroměrného rozvaděče TN-S?

(1/4) > >>

josef trunecky:

Dostal jsem tak trochu do sporu s projektantem.
On tvrdí že už od elektroměrného rozvaděče musí být tažen pětižilový kabel.
Já jsem toho názoru že je to nesmysl.
Samozřejmě musí být splněny nějaké podmínky (min.10mm2 CU atd.).
Tak se chci zeptat jestli mi něco neuniklo?

Jiří Schwarz:
Když to projektant tvrdí, měl by také vědět proč to tvrdí a měl by být ochoten to říci přímo.
Energetici spíše počítají s vývodem z elektroměrovéh o rozvaděče v TN-C, tedy čtyřžilovým kabelem, někdy to jde dohodnout i v "TN-C-S",  ale není to standardní řešení.

Petr M:
V TN-S být musí, pokud je přívod od trafa v TN-S. Tam se to nedá spojit zpátkz na TN-C  (norm)

V TN-S být nemůže, pokud je přívod od trafa v TN-C. TN-S je možná jenom s rozdělením přímo na svorkách zdroje. Jinak je to TN-C-S (norm)

Vít Rotrekl:
Už zase....

František Šohajda:
A jé,je...
Zase bude sranda... ;D ;D