Co znamená poznámka v projektu - ochrana před přepětím?
Jan Franěk:
Pohledem na fotografie se také dobře bavím. Promiňte mi to. Nic osobního. Jen krásná ukázka toho, jak to nemá vypadat ;D ;D ;D
Pozvěte si svého nezávislého RT a ten vám sepíše všechny závady, včetně konkrétních článků porušených norem. Tato diskuse na to asi stačit nebude. Nezlobte se. Myslím že nemusíte nic doplácet, spíš vám budou ještě něco vracet. NAvíc s revizí v ruce, máte ten nejpádnější argument, k dalšímu jednání a navíc vám jistě rád vysvětlí každou závadu přímo na místě. Předpokládám, že jich tam bude mnohem více. Předpokládám, že vám zaplatí i služby pozvaného RT.
edit. přečtěte si to ještě jednou
Citace: Jan Hájek 30.10.2014, 18:38
Oddálený hromosvod /to je ta parodie na těch tyčkách/ se dělá proto, aby se dosáhlo elektrické izolace mezi hromosvodem, na kterém je v případě zásahu bleskem několik 100 000 V a tím co k němu nemá být připojeno. Takže pokud je to na té sranda tyčce oddáleno na ca 50 cm, tak proč je na tom hřebenovém vedení oblouček, kdy se to tomu stožáru vyhýbá ve vzdálenosti několika cm.
Eldest:
Citace: Jan Franěk 30.10.2014, 19:01
Pohledem na fotografie se také dobře bavím. Promiňte mi to. Nic osobního. Jen krásná ukázka toho, jak to nemá vypadat ;D ;D ;D
Pozvěte si svého nezávislého RT a ten vám sepíše všechny závady, včetně konkrétních článků porušených norem. Tato diskuse na to asi stačit nebude. Nezlobte se. Myslím že nemusíte nic doplácet, spíš vám budou ještě něco vracet. NAvíc s revizí v ruce, máte ten nejpádnější argument, k dalšímu jednání a navíc vám jistě rád vysvětlí každou závadu přímo na místě. Předpokládám, že jich tam bude mnohem více. Předpokládám, že vám zaplatí i služby pozvaného RT.
edit. přečtěte si to ještě jednou
Dobře, dobře...jen se ještě ujistím, pokud budou všechny závady odstraněny, tak potom už se nemusí nějak jinak řešit ochrana před zásahem do anténního stožáru? Aby nedošlo k poškození všeho, co je připojeno k anténě...TV, zásuvky atp.
Lukáš Rotrekl:
Z fotek se těžko usuzuje se 100% jistotou, ale :
- předpokládám, že analýzu rizik nikdo neprovedl, taktéž výpočet dostatečných vzdáleností, takže vlastně ani není co posuzovat, ale uvažujme, že jako RD je to LPSIII nebo IV.
- anténa není v ochranném prostoru jímací soustavy
- komín (nebo co to je) není v ochranném prostoru jímací soustavy
- vikýř není v ochranném prostoru jímací soustavy
- použití drátu coby jímače na anténě je minimálně prasárna
- na 99% jeho připojení nebude odpovídat třídě LPS
- co je po střechou těžko usuzovat, ale značně pochybuju o dodržení "s" (přeskokové vzdálenosti)
- taktéž se dá s úspěchem pochybovat o dostatečné vzdálenosti mezi vedením hromosvodu a anténním stožárem
- vzhledem k tomu co popisujete výše, zřejmě není řešeno ani zavlečení bleskového proudu po sítích do objektu - pospojování proti blesku, osazení svodičů bleskového proudu
- ........
Lukáš Rotrekl:
Citace: Eldest 30.10.2014, 19:05
Dobře, dobře...jen se ještě ujistím, pokud budou všechny závady odstraněny, tak potom už se nemusí nějak jinak řešit ochrana před zásahem do anténního stožáru? Aby nedošlo k poškození všeho, co je připojeno k anténě...TV, zásuvky atp.
:D No až budou odstraněny všechny závady, tak to už bude vyřešeno
Jan Franěk:
Citace: Eldest 30.10.2014, 19:05
Dobře, dobře...jen se ještě ujistím, pokud budou všechny závady odstraněny, tak potom už se nemusí nějak jinak řešit ochrana před zásahem do anténního stožáru?
Hlavně by k tomu potom nemělo docházet. Ale k tomu je zapotřebí provést více kroků. Projektem začínaje a revizí konče.