Jak zapojit ventilátor s časovaným doběhem na CYKY 3C?
Milan Hudec:
Hodně, jelikož bys změnil leta zažité, představ si výměnu za třídu I a z/ž bezmyšlenkovit ě připojený na kostru, ano můžeš namítnout, že to má dělat odborník a pod., nicméně při problému se dostaneš do sporu právě s institutem zvyklosti a právě proto, že se jedná o oněch blbých pět metrů, přičemž se nabízelo jiné dostupné technické řešení bude tvůj skutek kvalifikován coby nedbalostní, ale pozor úmyslný, a zde končí legrace, jako revizní technik nemáš šanci na obhajobu ve smyslu "sem nevěděl na co má sloužit z/ž, a na chvilkovou ztrátu barvocitu to taky neuhraaješ, protože tam prostě jeden drát chybí.
Horáci nikam neodcházej, už bez Tomáše F. a Pedola to tu stojí za zapařenou zadnici.
Jiří Novotný- Stryker:
Toto by se profesionálům stávat nemělo! ;)
Jan Palička:
Uff....
Roky se vtlouká Lojzům do hlavy, že elektrikářské řemeslo je přesně svázáno tisíci pravidly, která jsou prostě nepřekročiteln á
A pak osoba, která má kontrolovat dodržení těchle pravidel při instalaci, napíše na veřejném fóru, že tedy jaksi......čeh ož se první chytí pochopitelně Lojzové
Pozor na to prosím - jak říkala moje matka - vyřčené slovo ani párem volů zpět nevezmeš.....
Maroš Klein:
Vít Rotrekl a Pavel Stránský sa zatiaľ ako jediní dokázali pozrieť pravde do očí a pomenovať skutočné, opakujem SKUTOČNÉ riziko. Obaja veľmi dobre vedia, že je to zle. Avšak na rozdiel od ostatných aj vedia ako veľmi zle. Tí chlapci sa totižto na problém pozerajú ako na taký akým v skutočnosti aj je, a nie akým by mohol byť keby-by. Tak isto ako napríklad všetci lekári. Ani jeden z tunajších kritikov ešte nikdy nedostal od svojho lekára po maródke potvrdenie, že je zdravý. Všetci do jedného sú "iba" práceschopní a nesťažujú si. (dance)
Ono to "práceschopný" je tam pre istotu už radšej rovno vytlačené, aby sa náhodou nejaký lekár nerozhodol že už má vo všetkom jasno. :D
Áno, takéto zapojenie je úplne bežný problém inštalácií (zž ako menšie "zlo" je ale lepší na N, ostane mu aspoň potenciál zeme ako pri PEN), a áno, z hľadiska priameho ohrozenia pri dodržaní pravidiel na obsluhu a údržbu elektrických zariadení je to aj maličkosť.
Všetci ostatní sa tu ale iba predvádzajú v katastrofickýc h scenároch. Prestávam pomaly veriť, že si tu niekto skutočne pri plnom vedomí uvedomuje postavenie odborníka v oblasti elektro voči laickej verejnosti.
Zatiaľ len samý sudca, opovrhovač a inkvizítor. Až takýto vplyv nejakého článku normy a slovného spojenia "nesmie sa" na slobodnú a hlavne zdravú a triezvu myseľ by som nečakal.
Ako už pre boha živého môže pripojenie zelenožltého vodiča na svorku N brániť bezpečnej prevádzke? Tomu ventilátoru je to šumafuk a farbe izolácie 2x.
Bezpečná prevádzka, obsluha, alebo práca na elektrickom zariadení. Tie pojmy už neplatia? Pravidlá základnej bezpečnosti to predsa nie je guláš, kde sa má všetko pomiešať.
Páni kritici. Ak to niektorým uniklo, tak sa znovu opýtam: "Aké je základné pravidlo na ochranu proti zásahu elektrickým prúdom? Chýbajú vám hádam prvé strany zo 4-41? Počuli ste už o zabezpečení do prvej poruchy? Dokáže niekto z vás narušiť izoláciu zelenožltého vodiča bez porušenia vrchnej izolácie kábla a nazvať to prvou poruchou? Vie sa niekto z vás dotknúť fázy na zelenožltom vodiči bez toho, aby porušil krytie na vypínači či ventilátore? A vie tu vôbec niekto vyhodnotiť reálne riziká pri zistení nedostatkov v elektrickej inštalácii? Verím že áno. Tí, ktorí to ale skutočne vedia sú teraz ticho, a zabávajú sa na tom ako niekto neubrzdil a namiesto toho sa snaží všetkých presvedčiť o tom, že Utópia existuje a on tam bol. Všimnite si kto neprispieva do diskusie.
U nás sa od RT vyžaduje vyhodnotenie závažnosti nedostatkov priamo vo vyhláške. Je to PRÁVNY PREDPIS, tam je zodpovedný úplne každý zainteresovaný!
RT, ktorý po zistení závady len stále dookola zdôrazňuje jej rozpor s normou, a trvá na odstránení nedostatku za každú cenu bez ohľadu na skutočné riziko ktoré nedostatok spôsobuje má síce pravdu, ale vôbec nemá cit pre správne posúdenie stavu inštalácie. Ostáva mu len strach z milióna katastrofickýc h scenárov, ktoré nedokáže správne roztriediť.
Tu nepomôžu emócie (box), tu skôr pomôže presun do drsnej diskusie a snaha o rozumnú argumentáciu, ktorá nakoniec prospeje všetkým. (drinks) :)
Apropo, skutočný odborník vyhodnocuje riziká aj pri správne zapojenom ventilátore. ;)
Lukáš Rotrekl:
Tahle diskuze je zralá na rychlé uzamčení nebo raději ještě rychlejší přesun z dosahu laiků.
Do té doby "howgh"
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana