Jak zapojit ventilátor s časovaným doběhem na CYKY 3C?

(1/9) > >>

wec:

Mám do obložené koupelny koupený  ventilátor s časovým doběhem.
Má přívody L(fáze),  LT(signál z vypínače pro nastavené časování) a N.
Pod omítkou nachystaný lustr kabel od krabice vypínače k rouře v barvách černý-modrý-zeleno/žlutý.
Zemnění ventilátor nemá (zž nemá využití).
Podle popisu je L natvrdo pod napětím a LT na vypínači jako signál pro spuštění = tzn. že bych musel bych použít jinak barvy.
Mohu použít zeleno/žlutý na ten signál (napojení na fázový ve vypínači světla)?  
I když bych smršťovačkou delší kus přeznačíl na jinou barvu?
(tuším, že zž má nějaké omezení v normách značení).

P.S. sekání je nemožné a alternativou asi je koupení "hloupého" ventilátoru a časovač dát do krabice pod vypínač (pak stačí vedená  fáze a nula k vrtuli).
Radši bych ale použil to co už mám.

Milan Hudec:
Relátko pod vypínač je jediné správné řešení, s oním kdo natáhl bezmyšlenkovit ě kabel s nesptávnými barvami se spravedlivě o náklady podělte :)

Martin H.:
Citace: wec  30.09.2014, 13:29

Mohu použít zeleno/žlutý na ten signál (napojení na fázový ve vypínači světla)?  
I když bych smršťovačkou delší kus přeznačíl na jinou barvu?


To je ako skladovať kyselinu vo fľaši od minerálky s prepísanou etiketou.

Pavel Stránský 111:
Máte dvě možnosti buď vyměnit ventilátor a udělat to podle norem, jak vám poradil kolega Hudec a nebo prasit a to to jste si  odpověděl sám! Každopádně nejste první kdo tam takový kabel má!! Kolegové by mohli určitě vyprávět!

Marek Zeman:
Citace: wec  30.09.2014, 13:29

Radši bych ale použil to co už mám.


I ventilátor s doběhem můžete spínat časovým spínačem.

Nebo přivést trvalé napájení a ventilátor spínat bezdrátovým spínačem s přijímačem u ventilátoru, ale asi je to v tomto případě zbytečné a přijímač by se musel někam umístit.

Navigace