Opravdu bude pro 10kW v kuchyni stačit CYKY 4X1,5?

<< < (3/10) > >>

IM:
Domnívám se, že v odpovědích není zohledněna skutečnost, že se jedná o již provedenou instalaci, zřejmě z doby před r. 1996. Proto jsou zbytečné rady jaký má být PEN a že má použít 2,5. Použití kabelu úplně vyloučené není, záleží na majiteli, zda ho nechá vyměnit.

zerotest:
To.Milan Illek
Prosím, než něco napíšete, tak popřemýšlejte.
, , ...které bylo doteď prázdné - jen ze zdí a stropů koukají konce kabelů,,
Opravdu typicky provedená instalace dle předpisů před lednem 1996, že? 

IM:
Citace: zerotest  24.09.2014, 12:57

To.Milan Illek
Prosím, než něco napíšete, tak popřemýšlejte.
, , ...které bylo doteď prázdné - jen ze zdí a stropů koukají konce kabelů,,
Opravdu typicky provedená instalace dle předpisů před lednem 1996, že? 

Pane anonyme, Vašemu poučení nerozumím, ale číst umím: Instalaci prováděl tenkrát dědův kolega
A domnívám se, že přelom 80. a 90. let je časově před rokem 1996. >:(

Juraj Rojko:
Není mi zcela jasné, zda do kuchyně kromě tohoto kabelu vedou i nějaké jiné. Pokud k němu chcete připojit i jiné spotřebiče, nebo zásuvky, tak na to zapomeňte úplně. Osobně bych o tom vůbec neuvažoval, ani kdyby to bylo jen pro tu troubu a desku. Fungovat to sice do jisté míry může, ale nebude to ani bezpečné, ani spolehlivé. Pokud to chcete mít alespoň trochu bezpečné (a zapomeneme na PEN, viz výše),  tak to musíte odjistit 10A jističem. Pak po zapnutí funkce boost na indukční desce jen musíte doufat, že se jistič ohřeje pomaleji než voda v hrnci. Někdy to vyjde, někdy ne a vy půjdete přes dvě patra ho nahodit. Pokud jste založením optimista, tak se můžete utěšovat tím, že chůze do schodů je údajně zdravá.

Ještě bych dodal, že na natažení nového kabelu je nejtěžší se k tomuto kroku rozhodnout. Když už se do toho pustíte, tak obvykle zjistíte, že představy byly horší než realita.

Jan Bocek:
Pane Golecký,

rekonstrukce, anebo spíše nová konstrukce bytu v 2. generačním domě, tak jak popisujete, vyžaduje prohlídku odborníka a návrh řešení. Ten byt budujete na dalších 20-30 roků a určitě nechcete mít problémy okolo elektriky v omezení příkonu, anebo neustále padajícím jističi.
Udělejte průzkum elektro firem ve vašem okolí a oslovte je......zde to nevyřešíte.