Opravdu bude pro 10kW v kuchyni stačit CYKY 4X1,5?

(1/10) > >>

Adam Golecký:
Bydlím v 2 generačním domku, stavba svépomocí na přelomu 80. a 90. let. Teď se konečně dostáváme k vybavení patra, které bylo doteď prázdné - jen ze zdí a stropů koukají konce kabelů. Instalaci prováděl tenkrát dědův kolega - provozní elektrikář z podniku ČKD. Dokumentace byla prý na nějakém kusu papíru, který se za těch 24 let samozřejmě ztratil a autor instalace i děda mezi námi již nejsou.

Rád bych osadil do nově budované kuchyně indukční desku a troubu, součet příkonů je asi 10kW. V patře ze zdi, v místech plánované kuchyně, kouká kabel, který jsem identifikoval jako Kablo Kladno CYKY 4X1,5. V rozvodně v garáži také kouká ze zdi, není zatím nikam zapojený, jako i zbytek kabelů směrem nahoru.

Podle informací na internetu jsem si našel, že by tento kabel měl zvládnout proud 10A, takže přenést výkon 10x3x220 = 6.6 kW - což by nestačilo. Hlavní jistič u el. hodin je 3x25A.

Podle dodavatele kuchyně, který zajistí i elektrikáře pro zapojení jím dodaných spotřebičů, bude ale kabel "v pohodě" stačit. Nemělo by mne to tedy zajímat, ale rád bych znal názor odborníků na tenhle rozdíl - případně kde jsem udělal ve výpočtu chybu? Vyměňovat ho je dost nereálné, vede prakticky přes celý dům a 2 patra.

Jiří Schwarz:
Citace: Adam Golecký  23.09.2014, 20:57

... bude ale kabel "v pohodě" stačit. ...

Moc "v pohodě" to nebude!
Cca od roku 1996 je problém nově zapojit 3f přívod po kabelu 4x 1,5mm2 i pro malý výkon, protože je porušen požadavek na průřez vodiče PEN 10mm2.
Pokud víte o průběhu kabelu a parametrech sítě v místě připojení, můžete si "zdarma" stahnout program SICHR a zkusit si spočítat co se dá po uvedeném kabelu pustit...
Ale 10kW bude poněkud moc...

Jan Franěk:
K výpočtu se nebudu vyjadřovat. Né, že by byl tak úplně blbě, ale nebere  potaz například délku a uložení kabelu. Za určitých podmínek by mohl zvládnout i téměř celý potřebný příkon. Ale podle informací z dotazu, to nebude váš případ. Řekl bych, že by těch 6 – 6,5KW mohlo odpovídat. Ale je to pouze odhad, bez místní znalosti.

Navíc nechápu, proč se na to ptáte, když vlastně nemáte  úmyslu ten kabel řešit. Jediné co se s tím dá dělat, je zvolit nižší předjištění kabelu, než požaduje výrobce. Maximálně tedy do 10A. Sice nebudete moci využít maxima ploten a trouby k vaření a pečení, ale to je limitováno vaším řešením. Navíc se  na 100% využívá, jen málo kdy.
Pak máme ješte požadavek na minimální průřez vodiče PEN  ( zeleno žlutý) (norm) . To u vás nevyhovuje

Velikost hlavního jističe je nezajímavý údaj, protože nemáme další informace, například o způsobu vytápění objektu, nebo dalších spotřebičích. Tedy nevíme, jak s tímto údajem dál pracovat.

Citace: Adam Golecký  23.09.2014, 20:57

Podle dodavatele kuchyně, který zajistí i elektrikáře pro zapojení jím dodaných spotřebičů, bude ale kabel "v pohodě" stačit.


Jasně. Taky názor. Co dodat.  :-\  Ještě si to řešení nechte od nich podepsat  (norm)  Jednou se vám to může hodit.  o:-) ;)



PS: kolega byl o trochu rychlejší  :D

Zdenek Hejčl:
Možná by se dal použít jistič 13A. Ale vzhledem k tomu, co bylo dotazováno stavba z let 80-90 a revize teď ... (zle) by fakticky neměla být kladná zpráva.

Jan Franěk:
Citace: Zdenek Hejčl  23.09.2014, 23:12

Možná by se dal použít jistič 13A.


No, vzhledem k délce kabelu, jeho průřezu, nedostatečném PENu a bůhví jakému provedení, s neznalostí místních podmínek, bych toto určitě nedoporučil. Víte co se stane pokud PEN uhoří?

Ale nakonec je to každého volba, jaké si zvolí řešení, které pak bude jeho rodina užívat, případně pod které se pak jako elektrikář (RT) podepíše.